PERDEDE KESME SORUNU

hatice bayram

Etkin Üye
Merhabalar, projemde bodrum katta p15 perdesinde kesme sorununu gideremedim yardımcı olur musunuz? şimdiden çok teşekkür ederim...
 

Ekli dosyalar

  • BB.cde
    BB.cde
    9.4 MB · Görüntüleme: 6
Merhabalar, projemde bodrum katta p15 perdesinde kesme sorununu gideremedim yardımcı olur musunuz? şimdiden çok teşekkür ederim...
-bahsettiğiniz perdeye çok fazla deprem kesme kuvveti geliyor. tahminimce tasarım ile alakalı.
-kapasite oranı üzerinde çalışan elemanlar var bunlara da gözatmanızı tavsiye ederim.
kiriş betonarme/kapasite tasarımı diyaloğundaki kapasite oranları ise iki eksenli eğilme ve eksenel yükleme etkisindeki oranlardır. ve bu oranların 1 den büyük çıkması durumunda raporda uyarı verilmemektedir. kiriş üst düz, alt düz ve gövde donatıları arttırılarak bu oranların 1' in altına inmesi sağlanabilir.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 

Ekli dosyalar

  • 1111.png
    1111.png
    613.2 KB · Görüntüleme: 16
  • 1112.png
    1112.png
    376.2 KB · Görüntüleme: 16
Perde ile ilgili tasarım olarak neler yapabilirim bu deprem kuvvetini azaltmak için bodrum katta kot farkları var bina giriş ve dükkanlarda bu kotları verebilmek için kiriş ve döşeme kotları sürekli değil burdan kaynaklanıyor olabilir mi? Neler yapabilirim?
 
Perde ile ilgili tasarım olarak neler yapabilirim bu deprem kuvvetini azaltmak için bodrum katta kot farkları var bina giriş ve dükkanlarda bu kotları verebilmek için kiriş ve döşeme kotları sürekli değil burdan kaynaklanıyor olabilir mi? Neler yapabilirim?
benimde tahminim o yönde.
yapılabilecek çözümler bir tık mimariye de bağlı gibi.
diğer arkadaşlarımızda bir gözatarsa daha iyi çözüme ulaşabiliriz
 
farklı kotlu elamanların olduğu durumlarda ortaya çıkabilir.

- p15 perdesini 30/120 kolon modelleyin
- fiber model seçeneklerini aktif hale getirin.
-sonlu eleman genişliklerini 50 cm ve altına getirin.
-makine dairesini işaretleyin.
-su basman/tüm katlarda devam etmeyen perdeleri işaretleyin.
kiriş montaj donatılarını 14 lük seçerseniz kapasite sorunu çözülür genel olarak kirişler için.
iyi çalışmalar...
 