Güncel Fiyatlar ile Online Satın Almak için Tıklayınız

Perdede rijitlik merkezi ve kütle merkezi kayıyor

yasintan54

Etkin Üye
Merhabalar,

Asansör çukurunun etrafına P118 ve P119 olarak 2 tane perde atıyorum ancak diğer perdelerle birleştirdiğim zaman anormal olarak rijitlik merkezi ve kütle merkezi birbirinden çok uzaklaşıyor ve asansör perdemde (P03 ve P04) perdelerinde yüksek oranda kesme güvenliği hatası alıyorum.

Ancak bunlara 5 cm boşluk bıraktığımda ise kesme güvenliği hatası almıyorum ve rijitlik merkezi ile kütle merkezi birbirine çok yakın oluyor. Sadece temel zımbalama hatası alıyorum.

Yardımcı olabilir misiniz?

Dosyalar ektedir.

Ek olarak proje için başka önerileriniz varsa yazabilirsiniz.

1696861142308.png

1696861020089.png
 

Ekli dosyalar

Geri
Üst