Yeni Üye
Merhaba, ekte yüklediğim projede özellikle yapı köşelerine gelen perdelerin altındaki sürekli temeller hata veriyor. Bununla ilgili, kesit arttırma, donatı arttırma, ampatman yapma, temel kirişi perdeye ortalama, perdelerin altında ayrı bir eleman olarak kiriş tanımlama gibi uygulayabileceğim tüm yöntemleri denedim. Hepsinden olumsuz sonuç aldım. Göremediğim bir modelleme hatası mı var yoksa temel tipini değiştirmek zorunda mıyım bu konuda yardımcı olabilirseniz sevinirim.
 

Ekli dosyalar

Merhaba,
Öncelikle, perdeye rijit doğrultuda bağlanan sürekli temelleri perdelerin düğüm noktasından düğüm noktasına, perde altında sürekli temel olacak şekilde veri girişi yapılması uygun olur.

1638789680215.png


-Sürekli temellerde kesme kuvvetlerinde sıçramalar söz konusu. Bu durum incelenmek üzere not alınmıştır. Sürekli temel genişlikleri büyütülüp dış kenarlarda temellere kaçıklık vererek, daha büyük etriye çapları seçilebilir.
İyi çalışmalar
 

Ekli dosyalar

Ünver Bey, Levent Bey bahsettiğiniz modelleme yöntemlerini de denemiştim fakat 50 cm kadar genişlettim en çok ve olumlu sonuç alamadım. Daha önceki tasarımlarımızda 40 - 45 cm genişlik hep yeterli olmuştu. Yardımlarınız için teşekkür ederim.
 