V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

perdelerde çiroz çapları ve layerlar

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan dabanlio
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
Merhaba,
Perdelerde bazı sebeplerden enine donatının çapları yüksek çıkıyor. Mesela fi20/15 gibi..
Fakat bu durumda programda, etriye olan yatay donatılar ile çiroz çapları aynı kabul edildiğinden çirozlar da 20 lik donatı şeklinde veriliyor.
Hesap açısından böyle bir gereklilik olmadığı gibi, uygulama açısından da sorunlu bir çıktı söz konusu, zira 20 lik çirozu yapmak ve yaptırmak mümkün değil.
Bu durumda çiroz çaplarını etriye/yatay donatı çaplarından ayrı bir şekilde seçebilmek lazım.
Bu meselenin acilen çözümünü rica ediyoruz.

Ayrıca daha önce bahsedilen konulardan birisi olsa da %100 çözüm olmadığı için bir konudan daha bahsetmek istiyorum.
Program çizimlerinde bütün elemanlar ayrı layerda verilmemesi sıkıntı çıkarıyor. Mesela, kolon çizgisi ile kolon taraması aynı layerda, halbuki bunlar hem tanım olarak hem de çizim olarak farklı çizim elemanlarıdır. Çizimin edit edilmesinde aynı layerda farklı çizim elemanlarının bulunması işleri zorlaştırıyor, ayrıştırmalara engel oluyor.
Bu sebeple, programın ürettiği çizimlerde farklı tüm yazı, çizim, poz, tarama vs. gibi elemanlarının herbirinin farklı layerlarda olmasını istiyoruz.
Ayrıca bloklar patlatıldığı zaman layerlar standart layerina geçiyor. Çizgiler, yazılar ve taramalar patladığı zaman da kendi layerinda kalması lazım.

Teşekkürler.
İyi çalışmalar.
 
dabanlio":3vonwptf' Alıntı:
Merhaba,
Perdelerde bazı sebeplerden enine donatının çapları yüksek çıkıyor. Mesela fi20/15 gibi..
Fakat bu durumda programda, etriye olan yatay donatılar ile çiroz çapları aynı kabul edildiğinden çirozlar da 20 lik donatı şeklinde veriliyor.
Hesap açısından böyle bir gereklilik olmadığı gibi, uygulama açısından da sorunlu bir çıktı söz konusu, zira 20 lik çirozu yapmak ve yaptırmak mümkün değil.
Bu durumda çiroz çaplarını etriye/yatay donatı çaplarından ayrı bir şekilde seçebilmek lazım.
Bu meselenin acilen çözümünü rica ediyoruz.

Ayrıca daha önce bahsedilen konulardan birisi olsa da %100 çözüm olmadığı için bir konudan daha bahsetmek istiyorum.
Program çizimlerinde bütün elemanlar ayrı layerda verilmemesi sıkıntı çıkarıyor. Mesela, kolon çizgisi ile kolon taraması aynı layerda, halbuki bunlar hem tanım olarak hem de çizim olarak farklı çizim elemanlarıdır. Çizimin edit edilmesinde aynı layerda farklı çizim elemanlarının bulunması işleri zorlaştırıyor, ayrıştırmalara engel oluyor.
Bu sebeple, programın ürettiği çizimlerde farklı tüm yazı, çizim, poz, tarama vs. gibi elemanlarının herbirinin farklı layerlarda olmasını istiyoruz.
Ayrıca bloklar patlatıldığı zaman layerlar standart layerina geçiyor. Çizgiler, yazılar ve taramalar patladığı zaman da kendi layerinda kalması lazım.

Teşekkürler.
İyi çalışmalar.

Merhabalar...

1.Temel filiz donatı poz numarası verilmiyor,metraj tablosunda pozlu gösteriliyor...
2.Radye tamel ilave donatılarının geçirli olduğu mesafeye ait ölçülendirmeler çizilmiyor...
3.Radye tamel ilave donatılarına betonorme menüsünde boy ölçüsüne müdahale edemiyoruz,düzeltmeler çok zaman alıyor...
4.Radye tamel ilave donatı paremetresi olmalı (minumum donatı boyu) belirtebilmeliyiz ...

Belirtilen konulara İlginizi bekler çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz...
 
Bolvadinim" 1.Temel filiz donatı poz numarası verilmiyor' Alıntı:
Merhaba,
Kolon düşey açılımlarında temel filizlerine poz numarası veriliyor. Kolon aplikasyon Aplikasyon planında da bu pozlar metraj tablosunda gösteriliyor. Eğer farklı bir durumdan bahsediyorsanız, küçük bir örnek proje üzerinde sorunu belirtir misiniz?
İyi çalışmalar
 

Ekli dosyalar

  • poz.PNG
    poz.PNG
    46.3 KB · Görüntüleme: 5,429
  • poz1.PNG
    poz1.PNG
    14.3 KB · Görüntüleme: 5,428
Merhabalar levent bey.
Sizin gösterdiğiniz perde düşey açılımlarında filiz donatı pozları veriliyor.Temel apl.plan çizimi aldığımızdaki paftada filizlere poz verilmiyor bahsettiğim şekile ait ekran görüntüsünü ekledim..İlginiz için Teşekkürler..
 

Ekli dosyalar

  • POZ.PNG
    POZ.PNG
    36.8 KB · Görüntüleme: 5,400
Deprem yönetmeliği, çiroz çaplarının etriye çapı ile aynı olması gerektiğini söylüyor.

3.2.8.2 - ...Özel deprem çirozlarının çapı ve aralığı, etriyelerin çap ve aralığı ile aynı olacaktır....

Perdelerinizde 20'lik etriye çıkması, aslında perdelerin kesme anlamında çok zorlandığını gösterir. Acaba sistemde başka bir problem olabilir mi?
 
Admin":1sih5hqg' Alıntı:
Deprem yönetmeliği, çiroz çaplarının etriye çapı ile aynı olması gerektiğini söylüyor.

3.2.8.2 - ...Özel deprem çirozlarının çapı ve aralığı, etriyelerin çap ve aralığı ile aynı olacaktır....

Perdelerinizde 20'lik etriye çıkması, aslında perdelerin kesme anlamında çok zorlandığını gösterir. Acaba sistemde başka bir problem olabilir mi?

Sizin bahsettiğiniz madde perde uç bölgeleriyle alakalı. Malumunuz üzere uç bölgesi olmayan perdeler de bulunuyor.
Esasen uç bölgelerindeki enine donatı ve çiroza bir diyeceğimiz yok, uç bölgesi haricinde veya uç bölgesi olmayan perdelerde yatay donatıların çaplarının yükselmesiyle çirozların yüksek çaplı çıkması sorun oluyor.
Taşıyıcı sistem tasarımı açısından bir sıkıntımız bulunmuyor. Bahsettiğimiz perdelerde yatay donatı ihtiyacı kesmeden değil, toprak yükü altında eğilmeden kaynaklanıyor.
İlginiz için teşekkürler.
 
3.2.8.2 maddesi perde uç bölgelerinden bahsediyor, ancak 3.6.3.3 maddesinde ayrıca orta bölgeye de "özel deprem çirozu" atılacaktır deniyor.
Uç bölgeleri dışında, perde gövdelerinin her iki yüzündeki donatı ağları, beher
metrekare perde yüzünde en az 4 adet özel deprem çirozu ile karşılıklı olarak
bağlanacaktır.
Tabi sizin perdeniz deprem değil toprak etkisinin hakim olduğu bir perde olduğu için sizin de belirttiğiniz gibi bu koşullara uyulmayabilir.
 
Geri
Üst