Merhaba,
Kolon ve perdelerde kullanılacak çiroz sayısını yazılım nasıl hesaplıyor?
Özellikle perdeler için yazılım tarafından verilen çiroz sayılarına elle hesap yaptığımızda ulaşamıyoruz.
Perdelerde çiroz adedi belirlenmesi için nasıl bir hesap izlendiğini küçük bir örnekle açıklayabilir misiniz?
İyi çalışmalar.
 
Merhaba,
Perde çiroz sayısı yönetmelik koşullarına göre belirleniyor. madde 3.6.3.3 ve madde 3.6.5.a)
Buna göre ekteki örnekte
Zemin kat PZ01 perdesindeki çiroz sayısı
Uç bölge 2*31=62 adet(31 rakamı; uç bölgesinde düşeyde yönetmelik gereği 10 cm arayla yerleştirilen etriye sayısıdır. Perde detayından bakılabilir)
Orta bölge= Perde gövde alanı*10 (kritik perde koşulu)=(3*1)*10=30 adet
Zemin katta PZ01 perdesindeki toplam çiroz sayısı =62+30=92 adet
Perde donatı metrajındaki sayı= 93

1.kat P101 perdesindeki çiroz sayısı
Uç bölgede çiroz yok.
Orta bölge= Perde gövde alanı*10 (kritik perde koşulu dışında)=(1.5*3)*4=18 adet
Toplam çiroz sayısı=18 adet
Perde donatı metrajındaki sayı= 19

İyi çalışmalar
 

Ekli dosyalar

  • metrajçiroz.PNG
    metrajçiroz.PNG
    32.7 KB · Görüntüleme: 8,660
  • çiroz_sayısı.ide6
    çiroz_sayısı.ide6
    515.8 KB · Görüntüleme: 921
Levent bey merhaba
Açıklamalarınız çok faydalı oldu, Hızır gibi yetiştiniz, teşekkür ederim.
Sayılara neden ulaşamadığımızı anladık. Sebebi şu ki; mesela sizin eklediğiniz
dosyada, pozlu şekilde kolon aplikasyon planı aldığımızda, tablo şeklinde verilen donatı metrajında çiroz sayısı 112 görünüyor. Bu sayı
aslında üst kat perde çirozlarıyla zemin kat perdesinin o poz için toplam çiroz sayısına eşit eklediğniz metraj raporuna göre.
Söz konusu metraj tablolarının pafta bazında verildiğini zannedip, 112 rakamının karşılığını bir katta bulmaya çalışınca, bulamadık doğal olarak.
Açıklamalarınızla bu konu vuzuha kavuştu.
Yalnız, şunu merak ettiğim için soruyorum şimdi, pafta bazında o tabloları vermek sizce takip açısından daha pratik olur mu veya
mevcut haliyle düşündüğümüzde metrajdaki toplam rakamın verilmesinin ayrıca bir maslahatı var mıdır?
Teşekkür ederim.
İyi çalışmalar.
 
Merhaba Sayın dabanlio,
Kolon Aplikasyon Planı Ayarlarında İleri ayarlar Sekmesinde -Donatıyı global pozlandır- satırının işareti kaldırılırarak aplikasyon planı alınırsa metraj tablosu kat bazında oluşturuluyor.

İyi çalışmalar
 