Sol ve sağ uzaklık değerleri sebebiyle yükün perde üzerinde oluşup oluşmadığını kontrol ediniz. Ayrıca Yük değerini pozitif veriniz.201968":3n1jukb2' Alıntı:Fotoğraftaki gibi perdelere düşey yük tanımlıyorum fakat yükleme penceresinde bu yükü görüntüleyemiyorum
Perdeye tanımlanan düşey yükler raporlarda basılmamaktadır. Ancak3b analiz modelinde görünür. Perdeye düşey yük tanımlayıp, 3b analiz modelinde göremediğiniz İdeCAD proje dosyasını eklerseniz inceleriz.201968":114mg9vj' Alıntı:Raporlar kısmında da yük görülmüyor
Merhaba,201968":eqg8xz22' Alıntı:Levent Bey proje ekte ve ekteki fotoğrafta p02 ve p04 perdelerine yükü etki ettirmek istediğim ölçüler görülmekte perdeye noktasal düşey yük tanımlayamıyor muyum?