Güncel Fiyatlar ile Online Satın Almak için Tıklayınız

Perdelerde donatı yetersiz ve kesme güvenliği sağlanmıyor.

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Nur08
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
Perde betonarme diyaloğunda Ds sütunlarındaki işaretleri kaldırınız. Kat Genel Ayarları diyaloğunda RjitX ve RijitY sütunlarını işaretleyiniz. (Yani katı rijit kabul ediniz.)
Kat Genel ayarları diyaloğunda Asansör/Makine dairesi sütunlarının işaretlenmesi gerek yok.
Yapı konutu ise TBDY 2018 sihirbazında bina kullanım sınıfının BKS=3 seçilmesi uygun olur. (Tablo 3.1) . Eğer BKS=1 ise hareketli yüklerinizi ve hareketli yük katılım katsayılarını (HYK) gözden geçiriniz. (Tablo 4.3)
>1/6 boyut oranını sağlayan kolonları perde olarak tanımlayınız.
Analiz ayarlarında "iki yükleme durumlu hesap yöntemini seçmenizi öneririz.

1637668981959.png

Daha önceki sorunuzda da iletilen bu tespit ve önerileri tekrar gözden geçirmenizi öneririm.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Perde betonarme diyaloğunda Ds sütunlarındaki işaretleri kaldırınız. Kat Genel Ayarları diyaloğunda RjitX ve RijitY sütunlarını işaretleyiniz. (Yani katı rijit kabul ediniz.)
Kat Genel ayarları diyaloğunda Asansör/Makine dairesi sütunlarının işaretlenmesi gerek yok.
Yapı konutu ise TBDY 2018 sihirbazında bina kullanım sınıfının BKS=3 seçilmesi uygun olur. (Tablo 3.1) . Eğer BKS=1 ise hareketli yüklerinizi ve hareketli yük katılım katsayılarını (HYK) gözden geçiriniz. (Tablo 4.3)
>1/6 boyut oranını sağlayan kolonları perde olarak tanımlayınız.
Analiz ayarlarında "iki yükleme durumlu hesap yöntemini seçmenizi öneririz.

Ekli dosyayı görüntüle 21731

Daha önceki sorunuzda da iletilen bu tespit ve önerileri tekrar gözden geçirmenizi öneririm.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Dediklerinizi dikkate aldım, sorunum çözüldü. Teşekkür ederim.
 