V11'i Online Satın Alın

Perdelerde kesme güvenliği

LEYLA YÜKSEL

Yeni Üye
PROJEDE KESME GÜVENLİĞİ VE ZIMBALAMA HATASI VEREN PERDELER VAR BETON SINIFI KESİT VE DONATI ARTTIRMA BİR ÇÖZÜM OLMADI ÇOK ACİL YARDIMINIZI BEKLİYORUM...TEŞEKKÜR EDERİM.
 

Ekli dosyalar

Re: PERDELERDE KESME GÜVENLİĞİ

Zımbalama hatası için perdenin beton sınıfı ve donatısını arttırmak fayda etmez. Döşeme kalınlığını arttırmanız ya da az bir farkla kurtarmıyorsa zımbalama donatısı kullanmanız gerekir.
 
Re: PERDELERDE KESME GÜVENLİĞİ

LEYLA YÜKSEL:j62wqej1' Alıntı:
PROJEDE KESME GÜVENLİĞİ VE ZIMBALAMA HATASI VEREN PERDELER VAR BETON SINIFI KESİT VE DONATI ARTTIRMA BİR ÇÖZÜM OLMADI ÇOK ACİL YARDIMINIZI BEKLİYORUM...TEŞEKKÜR EDERİM.
-Perde kesme güvenliği sorunu ve olası çözümleri hakkında aşağıda linki verilen dokümanları inceleyebilirsiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
-Radye zımbalama sorunu ve olası çözümleri için aşağıdaki linki inceleyebilirsiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Kolon kiriş birleşim kesme güvenliği sorunlarının çözümüne yönelik Sıkça sorulan sorular ve Cevapları dokümanı 9. madde incelenebilir.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Proje notları;
-P23-P24-P25 u şeklindeki asansör perdelerinin grup perde olarak tanımlanması uygun olur.
-Analiz Ayarlarında hesap donatı ve kesit kontrolü tölerans değerlerinin sıfır girilmesini öneririm.
İyi çalışmalar
 