Performans analizi raporu alın. Bu raporda TDY 7.7'e göre yapı performansı başlığını irdeleyin. Her bir deprem doğrultusunda (+EX, +EY, -EX, -EY) ileri hasar ve göçme bölgesinde elemanların durumu ile ilgili can güvenliği performans düzeyi için yönetmeliğin 7.7.3 bölümüne uymayanları irdeleyin. İleri hasar ve göçme bölgesinde her bir kat için kaç adet eleman bulunduğu burada yazar. Bu raporun devamında güçlendirilmesi gereken elemanların ismi yazar.
Raporun devamına baktığınızda örneğin Kolon Performans Analizi sonuçlarında her bir kolona ait bilgiler tek tek verilmiştir. Burada kolonun adının altında hangi hasar bölgesinde olduğu yazmaktadır. Bunlar da size fikir verebilir. Örneğin sizin sisteminizde S209-S109-SZ09-SB109 kolonları, S112-SZ12 kolonları, S115-SZ15 kolonları ve SZ11 kolonu göçme bölgesindedir.
Sisteminizde perdelerin güçlendirilmesi beklenmektedir. Özellikle +EX, +EY doğrultularında bazı katlardaki kolonların göçme bölgesinde olduğu görünmektedir. Peerdelerin güçlenmesi beklenmekle birlikte sisteme söz konusu perdelerin yükünü alacak şekilde başka noktalara perde ilave edebilirsiniz. Göçme bölgesindeki kolonları da güçlendirebilirsiniz. Mimarinin verdiği esnekliğe bağlı olarak bu denemeleri yapabilirsiniz.