V11'i Online Satın Alın

V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

PERFORMAN ANALİZİNDE 15.5.3.1.c HATASI

alioglu496

Yeni Üye
Merhaba arkadaşlar, doğrusal performans analizi ile alakalı bir sorum olcaktı.

doğrusal performans analiznde doğrusal hesap yöntemi uygulama sınırları kontrolündeki : 15.5.3.1.c deki sınır koşulu sağlamıyor. bu neyden kaynaklanıyor.

şimdiden çok teşekkürler.
 

Ekli dosyalar

  • sınır değerleri.PNG
    sınır değerleri.PNG
    53.8 KB · Görüntüleme: 62
rıdvanbey cevabınızdan dolayı çok teşekkür ederim. merak ettiğim. paylaştığınız linkte 15.5.3.1 deki hepsi tik işareti verilmiş. resimde paylaştığımdaki gibi çarpı ikonu olursa bir sıkıntı teşkil ediyor mu?

anladığım kadarıyla resimde bazı kirşler kontrollü hesarra giriyor. buna yapılack bir şey var mı?
 
rıdvanbey cevabınızdan dolayı çok teşekkür ederim. merak ettiğim. paylaştığınız linkte 15.5.3.1 deki hepsi tik işareti verilmiş. resimde paylaştığımdaki gibi çarpı ikonu olursa bir sıkıntı teşkil ediyor mu?

anladığım kadarıyla resimde bazı kirşler kontrollü hesarra giriyor. buna yapılack bir şey var mı?
Ya düşey elemanların kapasitesini artıracaksınız ya da kirişlerin kapasitesini düşüreceksiniz.
 
rıdvanbey cevabınızdan dolayı çok teşekkür ederim. merak ettiğim. paylaştığınız linkte 15.5.3.1 deki hepsi tik işareti verilmiş. resimde paylaştığımdaki gibi çarpı ikonu olursa bir sıkıntı teşkil ediyor mu?

anladığım kadarıyla resimde bazı kirşler kontrollü hesarra giriyor. buna yapılack bir şey var mı?
Projenizi paylaşmak isterseniz daha kolay yardımcı olabiliriz tüm forum olarak.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Merhaba , projemiz yeni ruhsatlı , yerinde sahanlık kirişleri atılmadığı için ilgili belediye performans analizi istedi. performans analizi yaptığımda bende aynı sorunla karşılaştım.Bu durumu nasıl aşabilirim?
 

Ekli dosyalar

Geri
Üst