kolay gelsin örnek performans analizi raporu gönderebilecek kimse var mı? Raporda Sınırlı hasar performans düzeyi değerlendirilmesi kısmı %0 yazıyor bu normal mi?
teşekkürler
 
Son düzenleme:
raporda sınırlı hasar performans düzeyi değerlendirilmesi kısmı %0 yazıyor bu normal mi?
Burada aşağıdaki resimde olduğu gibi "Herhangi bir katta kirişlerin en fazla %20 'si belirgin hasar bölgesine geçebilir" bölümündeki %0 lık yazan kısmı kastediyorsunuz sanırım. Bu durum normaldir. Burada şu anlatılmaktadır. TBDY 'de tanımlanan bir yapının Sınırlı Hasar performans düzeyinde olabilmesi için bir kattaki kirişlerin %20 'sinden fazlası Belirgin Hasar bölgesine geçmemelidir. Geçtiği durumda yapı Sınırlı Hasar performans düzeyinde değildir. Burada %0 yazıyor olması hiçbir kirişin belirgin hasar bölgesine geçmediği anlamına gelmektedir.

1672059058516.png


Mevcut yapı performans analizinin TBDY Bölüm 15 'e göre nasıl değerlendirildiği aşağıdaki bağlantıda açıklanmıştır. TBDY 15.8 'de performans değerlendirilmesinin nasıl yapılacağı performans düzeylerine göre açıklanmıştır. Örneğin kontrollü hasar performans düzeyi için aşağıdaki resimde ve bağlantıda nasıl dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

1672058888844.png
Son olarak sorularınızı sorarken lütfen projenizi de ekleyip ekran görüntüleri ile hangi bölümü anlamadığınızı belirtin.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Saygılarımla...
 