V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

performans analizi hakkında..

MAMO

Yeni Üye
Zamanında 2007 yönetmeliği ile asmolen döşeme yüksek sünek olarak çözülen projenin şu anda performans analizini yapmaktayım. Analiz ayarlarında yeni yönetmeliğe göre BYS den kaynaklı tek doğrultulu döşeme seçimimde yüksek sünek seçemiyorum ve zamanında eski versiyonda hatasız olan proje şu an kontrollü hasarı sağlamamaktadır ve ''göçmenin önlenmesi '' vermektedir. (kiriş Y yönü hasar yüzdesinden dolayı..)
Analiz ayarları ve proje hakkında ne yapmam gerektiği hususunda bilgilendirebilirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkürler iyi çalışmalar..
 

Ekli dosyalar

Merhaba. Sorunuzdan farklı bir konuyu vurgulamak istiyorum.

Dişli döşemeler normal sünek sistemdir. Yüksek sünek perde kullanmanız durumunda bina süneklik sistemi karma olur. Zamanında bu bina yüksek sünek sistem olarak tasarlanmışsa hata yapılmıştır.
 

Ekli dosyalar

  • dişli-döşeme.png
    dişli-döşeme.png
    29.9 KB · Görüntüleme: 35
  • karma.png
    karma.png
    55.6 KB · Görüntüleme: 35
Geri
Üst