Performans analizi yaptığımız projelerde kolon etriye aralıklarını eski sisteme göre nasıl düzenleyebiliriz. Yeni sistemde alt ve üst sarılma bölge uzunlukları farklı olduğundan etriye adedi fazla oluyor. İncelemede problem çıkartıyor idare.
Doğrusal performans analizinde alt ve üst sarılma bölgesi uzunluğu, performans analizi sonuçlarını etkilememektedir. Bu yalnızca uygulamaya yönelik bir uzunluktur. Burada eğer çizim almak istiyorsanız Analiz ayarları 'ndan DBYBHY 2007 seçeneğini seçerek çizim alabilirsiniz.
Performans analizinde etriye aralığı ve sargı etkisi kabulü sonuçları değiştirebilir. Eğer sarılma bölgesi uzunluğunu, sargılı beton davranışını tespit etmek için kullanıyorsanız ve sargı etkisinin dikkate alınmamasını istiyorsanız Kolon ayarları penceresinden etriye sıklaştırması var seçeneğini işaretsiz hale getirebilirsiniz.
işte bu sebepten dolayı
normalde projede kolonda q8/12/5/10 etriye aralığında toplamda 46 adet etriye var.
veri girişinde kolona aynı aralıkları tanımlamış olmama rağmen sarılma bölgesi uzunluklarını farklı aldığı için 52 adet etriye olarak görüyor proğram. buda sizinde belirttiğiniz gibi sonuçları etkiliyor. kolonda gerçekte olandan fazla etriye sayısıyla performans analizi yapıyoruz.
kendimce çözümüm; eğerki proğram kolonda bulunan sarılma bölgelerini dikkate almayıp kolondaki toplam etriye sayısına göre performans hesabı yapıyorsa etriye adedi tutacak şekilde aralıklarıyla oynayıp veri girişi yapmak ve performans analizini bu şekilde yapmak.