sadece son kat döşeme ilavesi yapılacak ama bir türrlü can güvenliğini sağlayamadk veri girşinde mi yoksa tasarım olarak mı bir yanlışlığımız var inceleyip yardımcı olumusunz....indirme linki aşşağıda


Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
kth10":xeytaqtv' Alıntı:
sadece son kat döşeme ilavesi yapılacak ama bir türrlü can güvenliğini sağlayamadk veri girşinde mi yoksa tasarım olarak mı bir yanlışlığımız var inceleyip yardımcı olumusunz....indirme linki aşşağıda

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Merhaba,

Öncelikle projenizde;
-Dilatasyonlu yapıların performans seviyelerinin ayrı projelerde değerlendirilmesi uygun olur.
-Üst rijit bodrum katı numarası her iki blok için de -3 girilmesi uygun olur.
-Perde ve kolon özellikleri/ Performans analizi sekmesinde " 7A.3(eksenel kuvvet üst sınırı)maddesini uygula" seçeneği işaretlenebilir.

Not: Projenizde genel analiz yapılması durumunda da bir çok kesit kesit ve donatı yetersizlikleri olduğu görülüyor.

İyi çalışmalar
 