Merhaba
Projenizi inceledim. Sargı donatılarının arasındaki mesafenin açılması elemanın kayma dayanımı azaltacaktır. Bu da süneklik kontrollerinde gevrek eleman çıkma ihtimalini arttırır. Bu projede de bu durum ortaya çıkmış. TBDY Bölüm 15.8 Mevcut Binaların Deprem Performanslarının Belirlenmesi, bölümünde performans düzeylerinde "Eğer varsa, gevrek olarak hasar gören elemanların güçlendirilmesi kaydı ile.." cümlesiyle başlar. Bu nedenle süneklik kontrollerinden gevrek hasar gören bir eleman var ise bu elemanın güçlendirilmesi gerekmektedir.
Bunun yanında projenizle ilgili bir kaç tespitimi söyleyeceğim. Doğrusal Performans Analizi seçeneklerinde "Hareketli yük katılım çarpanı" bölümünün aktif olması gerekmektedir. Bu durumda hareketli katılım çarpanı gözönüne alınarak düşey yükler gözönüne alınmaktadır.
Projede bazı elemanlar üst üste tanımlanmış durumda. "Geometri Kontrolü" komutunu kullanarak üst üste gelen elemanları tespit edebilirsiniz.
Güçlendirme perdelerini bir kez daha kontrol etmenizde fayda var. Zemin kattaki güçlendirme perdelerinin kotları hatalı tanımlanmış.
Saygılarımla...