Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
performans analizinde gevrek davranış gösteren kolon ve perdeler
performans analizi yaparken kontrollü hasar sağlıyor fakat bodrum katta sadece bir cephede bulunan çevre perdeleri ve bu perdelere bağlı kolonlar gevrek davranı göstermektedir. böyle olmasındaki sebep nedir.
Süneklik kontrolü elemanların kayma dayanımları kullanılarak hesaplanmaktadır. Bu sebeple donatı düzeninde yalnızca boyuna donatı değil enine donatı düzeninin de mevcut projeye uygun şekilde girilmesi gerekir. Burada perdelerin başlık ve gövde bölgelerindeki enine donatı durumunu kontrol edip donatıları kilitlemeniz uygun olacaktır.
Bodrum kat perdeleri ve üst katlara devam etmeyen perdeleri süneklik kontrolünden çıkarmak için aşağıda gösterdiğim komutu kullanabilirsiniz. Bodrum perdelerinde bu seçeneği işaretlerseniz süneklik kontrolü yapılmayacaktır.
Portaldan ilettiğiniz proje üzerinden bu incelemeyi yaptım. Aynı cevabı oraya da koyuyorum.