V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

pilyesiz kiriş

id-engineer

Yeni Üye
Arkadaşlar projemdeki kirişleri pilyesiz çözmek istedim. Kirişlerin hepsini Kiriş özellikleri menüsünden pilyesize çevirdim. Kiriş betonarmesinden hesap yaptırdım ve pilyesiz donatı oluşturdum. Rapor da alabildim. Ama analiz yaptırdığımda bazı kolonlarımda zayıf kolon durmu oluştuğunu ve kolon kiriş birleşimi kesme güvenliğinin sağlanmadığını gördüm. Eğitim videolarında sadece betonarme hesap yapıldığını izledim. Bu konuda bilgi verirseniz sevinirim. İyi çalışmalar...
 
Merhaba,

Projenizde kiriş donatıları muhtemelen sabitlenmiş(DS sütunu) ve analiz yaptığınızda kiriş taşıma gücü momentleri de sabitleniyor

Bu aşamada :
1- Kiriş betonarmesine girin
2- Kiriş DS sutünundaki tüm işaretleri kaldırın
3- Tekrar analiz yapın.

Böylelikle pilyesiz duruma göre programa donatı seçimine imkan vermiş olacaksınız ve taşıma gücü momentleri bu donatı seçimlerine göre düzenlenecektir.

Daha önceki aşamada prosodürünüz şöyle olmalıydı:
1)Tüm kirişleri seçip, özellikleri açılmalıydı
2) Kiriş ayarlarında statik sekmesinde pilye/toplam min, pilye/toplam max satırlarını sıfır girilmeliydi.
3) Analiz yapılmalıydı.

İyi çalışmalar
Hakan Şahin
ideYAPI
 
Hakan beyin yazdıklarına ek olarak
yukarıdaki şekilde analiz yaptıktan sonra
pilyesiz kiriş kullandığınız için kolon alt mesnetinde gereğinden fazla donatı olacaktır
dolayısıyla kiriş moment kapasitesi artacağı için yine aynı durumlarla karsılasabilirsiniz
 
HakanŞahin":2qcc63zs' Alıntı:
Merhaba,

Projenizde kiriş donatıları muhtemelen sabitlenmiş(DS sütunu) ve analiz yaptığınızda kiriş taşıma gücü momentleri de sabitleniyor

Bu aşamada :
1- Kiriş betonarmesine girin
2- Kiriş DS sutünundaki tüm işaretleri kaldırın
3- Tekrar analiz yapın.

Böylelikle pilyesiz duruma göre programa donatı seçimine imkan vermiş olacaksınız ve taşıma gücü momentleri bu donatı seçimlerine göre düzenlenecektir.

Daha önceki aşamada prosodürünüz şöyle olmalıydı:
1)Tüm kirişleri seçip, özellikleri açılmalıydı
2) Kiriş ayarlarında statik sekmesinde pilye/toplam min, pilye/toplam max satırlarını sıfır girilmeliydi.
3) Analiz yapılmalıydı.

İyi çalışmalar
Hakan Şahin
ideYAPI



Hakan Bey,
Tüm kirişleri seçip, pilyeleri kaldırdıktan sonra sadece betonarme hesap yaptırdım. Komple analiz yapmadım. Ve pilyesiz donatı sonucu elde ettim. Donatıları da sabitlemedim. Sizin yazdığınız gibi yaptım ancak sadece kiriş betonarme hesaplarını yeniledim.
Benim sorum şu:
Pilyesiz olarak yaptırdığım B.A. hesabın da kolonlarda aynı etkiye neden olması gerekmez miydi? Kolon kiriş birleşimi kesme güvenliği için neden komple analiz yaptırayım ki?
 
Gerekmez, çünkü program işleyişi öyle değil, kiriş betonarmesindeki betonarme butonu ile sadece kirişlerin donatıları ve taşıma gücü momentleri açısından bir değerlendirme yapılıyor. Tüm yapının TDY'e göre uygunluğu için mutlaka komple analiz+betonarme yaptırmalısınız...
 
hakan bey bu kiriş özelliklerindeki donatılar sekmesinde pilye sol sağ geç diyor bu ikisini işaretlemesek de pilyesiz çizim olur mu ? yani statik betonarme sekmesindeki pilye toplam\min max sekmesi 0.3 0.5 değerleri var onlar işaretli donatılar sekmesindeki pilye geç sol sağ işaretsiz yine pilyesiz kiriş çizimi yapar mı?

ayrıca bu birleştir geç sol sağ ifadelerinin anlamını açıklarsanız sevinirim.

teşekkürler
 
musamusa":3ij2ei18' Alıntı:
hakan bey bu kiriş özelliklerindeki donatılar sekmesinde pilye sol sağ geç diyor bu ikisini işaretlemesek de pilyesiz çizim olur mu ? yani statik betonarme sekmesindeki pilye toplam\min max sekmesi 0.3 0.5 değerleri var onlar işaretli donatılar sekmesindeki pilye geç sol sağ işaretsiz yine pilyesiz kiriş çizimi yapar mı?

ayrıca bu birleştir geç sol sağ ifadelerinin anlamını açıklarsanız sevinirim.

teşekkürler

Kiriş bazında pilyesiz dizayn etmek için pilye toplam\min max değerlerini sıfır veriyoruz. Tüm kirişleri bir seferde pilyesiz diyazn etmek için "minimum pilye alt kalan parçası" değerini çok büyük veriyoruz. Program böylece pilye atmıyor.

Donatıların geç/geçme seçenleri ise tamamen farklı bir konudur. Sadece pilyeler için değil montaj, alt düz ve gövde donatılar için de geçerlidir. Donatının komşu mesnete geçmesini uygun olmayan durumlarda kullanılacaktır. Kolon ve komşu kirişin pozisyonuna göre bunu seçmek isteyebilirsiniz. Örneğin kaçıklık olarak kiriş kaymış ise veya geniş kiriş dar kirişe komşu olmuş ise bu olanak işinize yarayacaktır.
 
Merhabalar projemde bütün kirişleri pilyeli olarak tasarladım ama şimdi pilyesiz olarak hepsini değiştirmek istiyorum.Yardımcı olursanız sevinirim..teşekkürler
 
Perspektiften bir kirişi seçin, sağ tıklayıp açılan menüden "hepsini seç" komutunu tıklayın.
Böylece projenizdeki bütün kirişler seçilecektir. Sonra tekrar sağ tıklayıp "özellikler" e girin, Hakan Bey'in tarif ettiği işlemi yapın. (Min pilye alt kalan boyunu büyük vermek). Tekrar analiz yaptığınızda bütün kirişleriniz pilyesiz dizayn edilecektir.
 
minimum pilye alt kalan parçası değerini çok büyük yapmak için nerden ayar yapıyoruz bulaadım. bir de
pilye\toplam min ve pilye\toplam max. değerlerini sıfır yaptığımızda sadece ilgili kattaki kirişler mi piyesiz dizayn ediliyor?
 
Min. Pilye alt parça uzunluğu için : Betonarme->Parametreler->Genel Betonarme Parametreleri.
Pilye/toplam min. vs maks. değerlerini pilyesiz donatmak istediğiniz kirişleri (plandan ya da 3 boyuttan) seçip özellikleri'ne girerek veriyorsunuz, seçtiğiniz kirişlerde etkili oluyor. Ya da kiriş çizme modu'na girince açılan toolbar'da en sağdaki ayarlar kısmından verirseniz, o andan itibaren çizdiğiniz bütün kirişler için geçerli olur.
 
kirişli radyede kirişler arasında kalan radye kısmını pilyesiz olarak tasarlamak istiyorum ne yapmam gerekir yardımcı olabilirmisiniz?
 
Radye döenenizi girdikten sonra döşeme toolbar'ından betonarme hesap aksı edit komutunu tıklayın, ilgili donatı hesap akslarının tipini alt+üst düz olarak değiştirin.
 
anaizden sonra rapor almak istediğimde kesiti yetersiz veya kurallara uygun olmayan objeler mesajı geldi . hangi kiriş veya kolonda hata olduğunu görmek için bakmak istediğimde desktop\iderpt.tmp was not found bulunamadı mesajı geldi neden kaynaklanmış olabilir?

teşekkürler
 
Geri
Üst