Plak Temellerde (Kirişsiz radye temellerde) zımbalama donatısı kullanılabilir mi?

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

engineer_yildiz

Tanınmış Üye
Proğramda kolon ayarlarında Zımbalama-Temel kısmında Zımbalama donatı tipi için seçenekler verilmiştir. Fakat TS500.10.4.2'e göre Kirişsiz plak olarak düzenlenen sürekli temellerde "Zımbalama kontrolünde donatı katkısı hesaba katılamaz." demektedir. TBDY2018.7.11.10 de ise "τpd ≤ fctd koşulunun sağlanmadığı ve plak kalınlığının 250 mm’den az olmadığı durumda, plağın zımbalama dayanımı donatı kullanılarak arttırılabilir." demektedir.
TS500.10.4.2 de zımbalama donatısı katkısı hesaba katılamaz derken kirişsiz temel plağı TBDY2018.7.11.10'a dahil edilebilir mi?
Mevzuata göre Plak Temellerde (Kirişsiz radye temellerde) zımbalama donatısı kullanılabilir mi?


İyi çalışmalar dilerim.


Bilgi Notu:
TS500.10.4.2 - Sürekli Temeller Tasarım İlkeleri: ... Kirişsiz plak olarak düzenlenen sürekli temellerde plak kalınlıkları, 300 mm den küçük olamaz. Bu tür sürekli temellerde, kolon yüzündeki kesme kuvveti ve zımbalama kontrolleri, Madde 8.1.4 ve Madde 8.3.1 e göre yapılır. Zımbalama kontrolünde donatı katkısı hesaba katılamaz.

TBDY2018.7.11.10 – τpd ≤ fctd koşulunun sağlanmadığı ve plak kalınlığının 250 mm’den az olmadığı durumda, plağın zımbalama dayanımı donatı kullanılarak arttırılabilir. Ancak, bu durumda betonun zımbalama dayanımına katkısı kayma gerilmesi cinsinden 0.5fctd ’ye azaltılacak, donatının zımbalama dayanımına katkısı fctd ’den az olmayacak ve donatılı plağın zımbalama dayanımı en fazla 1.5fctd olacaktır. Zımbalama donatısı olarak kayma kaması kullanıldığında betonun zımbalama dayanımına katkısı kayma gerilmesi cinsinden 0.75fctd olacak, donatının zımbalama dayanımına katkısı fctd ’den az olmayacak ve donatılı plağın zımbalama dayanımı en fazla 1.75fctd olacaktır.
 
Zımbalama kontrolü ve zımbalama donatıları hesabında ideCAD, TBDY 7.11 'de belirtilen zımbalama hesabına ilişkin maddeleri uygulamaktadır. TBDY 7.11.10 maddesi de buna dahildir ve zımbalama hesabına ilişkin tasarım esasları açık bir şekilde belirtmiştir.

ts500.10.4.2 de zımbalama donatısı katkısı hesaba katılamaz derken kirişsiz temel plağı tbdy2018.7.11.10'a dahil edilebilir mi?
mevzuata göre plak temellerde (kirişsiz radye temellerde) zımbalama donatısı kullanılabilir mi?
Plak temellerde zımbalama donatıları kullanılabilir.

TBDY 7.11 bölümü döşemeler bölümüdür ve buna ek olarak 7.11.7 ile başlayan ve devam eden zımbalama ile ilgili maddelerde kirişsiz döşemeler ve kirişsiz plak temeller olarak özellikle belirtilmiştir. Bu sebeple 7.11.10 'da belirtilen zımbalama donatılarındaki dayanım artışı konusunun yalnızca kirişsiz döşemeler ve plak temeller düzeyinde dikkate alınması gerektiğini söyleyebiliriz.
Ayrıca TBDY şekil 7.16 verilen zımbalama donatısı örnek çizimlerinde de "döşeme ve plak temel" ifadesi kullanılmıştır.

1716966844012.png

TS500 10.4.2 maddesi sürekli temellerin tasarım ilkeleri başlığı altında bulunduğundan bu iki maddeyi birbirinden ayrı dikkate almak gerektiğini düşünüyorum.

Saygılarımla...
 