Poligon perde nasıl tanımlanır. Poligon şeklinde perde tanımlamak mümkün mü? Aksı tutturmak için perdeyi 40 cm çıktım böyle olunca program böldüğü için en/boy 6 kat şartını sağlamıyor. Poligon kolon yaparsam da çok donatı atıyor.

7qXPbF-poligon perde.png
 
Merhaba,
U-T-L-H şeklindeki poligon perdeleri grup olarak tanımlayın. Kesinlikle poligon kolon tanımlamayın.

Perde grubunu aşağıda açıklanan şekilde tanımlanır.

U, L, T vb. tipli perdeleri tek eleman olarak tasarımını yapmak için perde ayarlarında bulunan perde grubu adı satırı kullanılır. Aynı grupta bulunacak perdeler seçilerek, obje ayarlarına girilir ve grub adı satıra bir isim verilir.

Yapı modellemesi tamamlandıktan sonra perde grubu tanımlamak istenirse:
-Perde grubuna dahil olacak perdeleri seçiniz.
-CTRL+B tuşlarına basınız. Perdeler tüm katlarda seçilecektir.
-Perspektif penceresini tam ekran haline getirip, tüm katları görünür hale getiriniz.
-CTRL+E tuşuna basınız. Perde ayarları diyaloğu açılacaktır
-Grup adı satırına bir isim veriniz.
-Tamam butonunu tıklayınız.
Grup içerisinde 1/6 boyut oranını sağlamayan perdelerinizin özelliklerinden 'Kısa başlık perdesi' seçeneğini işaretleyiniz.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


Analizden sonra Perde Grubu Betonarme diyaloğunda perde tasarım sonuçları görülebilir.

Perde grubu raporlarını; klasik menüde Rapor/Perde Grubu satırını, ribbon menüde Raporlar/Betonarme/Perde Grubu ikonunu tıklayarak oluşturabilirsiniz.

İyi çalışmalar.
 

Ekli dosyalar

  • 1.png
    1.png
    92.6 KB · Görüntüleme: 958
  • Kısa başlık perdesi.png
    Kısa başlık perdesi.png
    32.9 KB · Görüntüleme: 949
  • Perde grubu betonarme.png
    Perde grubu betonarme.png
    86.4 KB · Görüntüleme: 946
Grup perdesi olrak isimlendirdim fakat geometri kontrolünde 1/6 hatası veriyor. Analiz yaparkende x yönünde perde seçmiyorum raporda problem çıkmıyor. Seçmeme gerek var mı?
 
Bir kez analiz yaptırdıktan sonra 'Kısa başlık perdesi' olarak işaretlenen perdelerde geometri kontrolünde verilen hata uyarısı kalkacaktır.
 