V11'i Online Satın Alın

Proje İnceleme

Merhaba arkadaşlar

Aşağıdaki projeyi inceleyip varsa eksiklerim söyleyebilir misiniz?

Yapılacak bina 4. derece deprem bölgesinde ve 3 katlı bir bina. binanın ön cephesi ve arka cephesi arasındaki kot farkından dolayı binaya bir bodruma ek olarak bir de bodrumun altına yarım bodrum yaptık.
 
Sn lilahmiharbi

ÖNERİLERİM
1- Statik sistemini yeniden oluştur. Böyle bir sistem çok kötü,
2- Ekte kalıp planı hataları verdiğim yerleri yeni kalıp planında dikkate al,(kat planı içinde konsol yapma, K04 kirişi çok uzun ve çok saplanan var.)
3- Üst rijit kat numarası -3 olaması lazım,
4- Merdiveni nervülere oturtamazsın,
5- merdiveni yapı ile birlikte çöz seçeneğini kullan,
6- Mesnet koşullarını düzelt,
7- Daha önce bu tip hatalara verdiğim cevapları okuyun.
BUNLARI DÜZELT TEKRAR BAKARIZ.

Kolay gelsin
Ünver ÖZCAN
 

Ekli dosyalar

  • ZEMIN KAT KALIP.png
    ZEMIN KAT KALIP.png
    207.9 KB · Görüntüleme: 5,117
  • 1 BODRUM KAT KALIP.png
    1 BODRUM KAT KALIP.png
    196.8 KB · Görüntüleme: 5,117
  • 1 KAT KALIP.png
    1 KAT KALIP.png
    192.6 KB · Görüntüleme: 5,101
Lütfen böyle sistemler yapmayalım 4.derece deprem bölgesinde ve 3 katlı da olsa yapmayalım.
 
taşıyıcı sistemini değiştirdim. fakat sormak istediğim birşey var. Eğer idecad programında analiz yaptığımızda hata almıyorsak bu yapıyı güvenle inşa edilebileceğimiz anlamına gelmiyor mu?
 
Selamlar,
Arkadaşlar ister ideCAd de isterseniz Yerli Ve Yurt dışı programları ile çözün analiz sonucu size hata vermiyorsa demekki benim kurduğum yapı kusursuz değil demek değildir. Bu sadece kurmuş olduğunuz yapının kullandığınız program kriterlerine göre hata vermiyordur. siz çıkan analiz sonuçlarına bakarak bir fikir cimlastiği yapacaksınız ( mühendisce yapıya tekrar bir bakın) ona göre karar vereceksiniz. Her iste olduğu gibi yazılı ve yazılı olmayan kurallar vardır bunu unutmayın.
 
Geri
Üst