1serdarorman
Üye
Merhaba, işin şantiye kısmındayım. Statik projeler sahaya geliyor ancak raporlar çoğu zaman sahadaki mühendisler tarafından incelenmiyor. Ben ise bu projeleri daha detaylı incelemek adına statik kısmında da kendimi geliştirmek istiyorum. Hatalarım konusunda siz değerli meslektaşlarım yol gösterirse çok sevinirim.
- Tek bir perdede zımbalama hatasını bir türlü kurtaramadım.
- Sistemde "Perdeler için ∑Mdev >= Mo / 6 koşulu (X/Y) yönünde sağlanamadı." hatası alınmakta. Çok fazla perdenin olduğu projede, perdelerinde her yere yayılması sebebiyle bu koşulun sağlanmaması başka neye dayanmaktadır? Ve çözümü nedir? Daha ne kadar perde atabiliriz sisteme?
- Aşağıdaki görselde görüldüğü üzere, bir perdenin bu kadar düşük Mdev olmasının sebebi nedir? Tahminim: (aslında perdelerin birbirlerine bu kadar yakın olmasından dolayı moment koluda düşük kalacaktır, bu sebeple üretilen "mdev" küçük mü çıkıyor?)

- ∑Mdev >= Mo / 6 koşulu sağlanmadığı için sistem daha büyük depremle cezalandırılıyor (R katsayısı 4/5R alınmasını istiyor). Bunu uyguladığım vakitte çok daha fazla hata ile karşılaşıyorum. Hangi yoldan ilerlemem gerek? R katsayısını 4/5R alarak mı devam edeyim? Yoksa Mdev >= M0/6 koşulunu sağlamaya mı çalışayım?
Ayrıca,
"R katsayısını 4/5R alınması" koşulunu uygulayarak bu tasarımı gerçekleştirdim. Ancak asansör perde grubunda, x aksındaki "asansör" perdesinin kesme güvenliği hatasını bir türlü gideremedim. Perdenin kalınlığını arttırdığımda bir miktar gideriliyor ama birkaç katta aynı problem yaşanıyor. Forumu çok inceledim ancak bir türlü neticeye ulaşamadım. Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
Ek olarak; sizlerin de verebileceği tavsiyelere açığımdır. Öğrenmeye aç bir insanım, öğrenmek istiyorum, raporda özellikle dikkat etmem gereken hususların başlıklarını söyleyebilirseniz çok memnun olurum.
- Tek bir perdede zımbalama hatasını bir türlü kurtaramadım.
- Sistemde "Perdeler için ∑Mdev >= Mo / 6 koşulu (X/Y) yönünde sağlanamadı." hatası alınmakta. Çok fazla perdenin olduğu projede, perdelerinde her yere yayılması sebebiyle bu koşulun sağlanmaması başka neye dayanmaktadır? Ve çözümü nedir? Daha ne kadar perde atabiliriz sisteme?
- Aşağıdaki görselde görüldüğü üzere, bir perdenin bu kadar düşük Mdev olmasının sebebi nedir? Tahminim: (aslında perdelerin birbirlerine bu kadar yakın olmasından dolayı moment koluda düşük kalacaktır, bu sebeple üretilen "mdev" küçük mü çıkıyor?)

- ∑Mdev >= Mo / 6 koşulu sağlanmadığı için sistem daha büyük depremle cezalandırılıyor (R katsayısı 4/5R alınmasını istiyor). Bunu uyguladığım vakitte çok daha fazla hata ile karşılaşıyorum. Hangi yoldan ilerlemem gerek? R katsayısını 4/5R alarak mı devam edeyim? Yoksa Mdev >= M0/6 koşulunu sağlamaya mı çalışayım?
Ayrıca,
"R katsayısını 4/5R alınması" koşulunu uygulayarak bu tasarımı gerçekleştirdim. Ancak asansör perde grubunda, x aksındaki "asansör" perdesinin kesme güvenliği hatasını bir türlü gideremedim. Perdenin kalınlığını arttırdığımda bir miktar gideriliyor ama birkaç katta aynı problem yaşanıyor. Forumu çok inceledim ancak bir türlü neticeye ulaşamadım. Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
Ek olarak; sizlerin de verebileceği tavsiyelere açığımdır. Öğrenmeye aç bir insanım, öğrenmek istiyorum, raporda özellikle dikkat etmem gereken hususların başlıklarını söyleyebilirseniz çok memnun olurum.