1- Her iki yönde moment aktaran taşıyıcı sistem seçimi yapılmış, bir yönde merkezi çaprazlarınız var ona göre C13 seçimi yapmak gerekir. Diğer yönde çapraz olmadan moment aktaran bağlantı gerekir, siz her yeri mafsallı bağlamışşınız. Moment aktaran birleşimler ile proje düzenlendi, kontrol ediniz.
2- Konsol çıkılacak ana kirişler mafsallı, bu şekilde mod sayılarının yeterli olması ve sistemin doğru çalışması mümkün değildir. Birleşimler size örnek olması için değiştirildi.
3- Analiz ayarlarında açık yapılar için rüzgar seçimi yapılmış. Bu yapı açık yapı değildir, konuttan açık yapı seçim yapamazsınız. Açı yapı sadece geçici yapı iskeleleri için kullanılıyor şuanda programda. TS 498 NORMAL TİP seçimi yapıldı.

4- Merdivenin alt ucunun mesnetleneceği eleman mevcut değil. Kolon eklendi.

Taşıyıcı sistem tiplerine ve programın analiz ayarları mantıklarına göz atmanız gerekir.