Merhaba, gördüklerimden yola çıkarak ve mimari proje hakkında fikrim olmadan şunları söyleyebilirim:
-bodrum kat adedi iki ise en alt kata da taşıyıcı sistem olarak kiriş ve döşeme tanımı yapılmalı.
-taşıyıcı sistem perdesi olmadığı için tbdy analiz ayarları sihirbazından r katsayısı her iki yön için 8 d ise 3 olarak seçilmeli.
-bodrum toprak perdeleri yapıyı en az 3 taraftan tam olarak çevrelemediği için tek yükleme durumu seçilmeli.
-TS500 yeniden dağılım maddesi ve hareketli yük azaltma katsayısı opsiyonları işaretlenmelidir.
-Genel betonarme parametrelerinden fiber beton seçeneği işaretlenmelidir.
-Radye temel kontrol seçeneklerinden negatif yüklemeyi işaretlemeyebilirsiniz temelde çıkan gerilme değerleri ışığında bu konuda karar sizin.
-En üst katta orta noktada kirişleri bu şekilde bağlamak yerine dairesel kolonlara çapraz olarak bağlayabilirsiniz.
-Kolon-Kiriş birleşim kesme güvenliği hatası çıkarsa kirişleri orta noktaya doğru kaydırılabilir ya da dairesel kolon büyütülebilir veya dikdörtgen kolon ise kolon yüksekliği arttırılabilir.
-Eksenel kapasite yetersizliği çıkarsa ve donatı pursantaj aşımı hatası çıkarsa ilgili elemanın boyutu arttırılmalıdır.
-Kapasite oranı 1 den büyük çıkarsa ilgili kolon ve perdelerin donatı adedi ve çapı arttırılarak çözüme gidilebilir. Kirişlerde ise gövde donatısı ilavesi ile bu durum giderilebilir.
-Kenetlenme boyu yetersizliği hatası durumunda ya donatı çapı azaltılır ya da kiriş yüksekliği arttırılır.
-Zımbalama hatası çıkarsa ya kolon ve perde boyutu arttırılır ya da düzgün yayılı çiroz zımbalama donatısı ilavesi yapılır kolon ve perdelere.
-Sehim aşımı hatası çıkarsa modellemenizi kontrol edebilir ya da kiriş boyutunu arttırabilirsiniz.
-B1 düzensizliği ve göreli kat ötelemesi hatası çıkarsa sağlayana kadar ya kolon boyutları büyütülebilir ya da perde ilave edilebilir sisteme.
-Radye temelde zemin gerilme hatası çıkarsa ampatman çıkılarak sorun gidilebilir parsel alanı dahilinde.
-Kirişlerde duvar yükünü girmelisiniz kat yüksekliğinden kiriş yüksekliğini çıkartarak duvar yüksekliği belirleme yoluyla.
-Sistemi diyafram olarak tam rijit ve yarı rijit her iki şekilde çözdürün kurtarana dek ve güvenli tarafta kalmak adına.
Gördüklerimden yola çıkarak sizlere bu şekilde önerilerimi ve tavsiyelerimi belirtmek istedim. Kolay gelsin. Saygılarımla.