sezeraynur
Yeni Üye
Merhaba
Öncelikle iyi günler konuya söyle giriyim; benden yapılacak olan binaların statik ve betonarme kontrollerinin yapılması isteniyor.En son elime gelen poje idecadde hazırlanmış, daha once paket program kullanmamış biri olarak size bir kaç sorum olacak.Yapılmak istenen bina 1. deprem bölgesnde ve işin içinde az çok olan biri olarak, binaların statik ve betonarme dizaynında gerekli özenin göstrilmesini sonuna kadar savunan biriyim.Şimdiden vereceğiniz destekten ötürü çok teşekkür ederim.
SORULAR
1.Bu proje tam rijit diyafram kabulu ile çözülmüş ve sadece B3 deprem düzensizliği çıkmış daha sonra raporlarda gördüğüm kadarıyla ide TDY2007 deki izin verilebilir koşulunu(%50 iç kuvvet artırımını) sağlamış burada sıkıntı yok.
Eğer yarı rijit diyafram kabulu ile çözüm yapılırsa raporlarda 39 hata çıkıyor.Şimdi bu durumda ben 2 çözümdede sıfır hatasız rapor mu isteyecegim yada sadece tam rijit veya yarı rijit çözmünü kabul edebilirmiyim ne kadar guvenli olur?
2.Bınanın tamamında asmolen döşeme kullanılmış döşemelerin rijitlik davrnışına etkisi olur mu ?(yarı rijit vs tam rijit seçilmeli?)
3.Geometri kontrollerinin hepsi sağlanmalı mı, örneğin bu projede TDY2007 deki perde şartlarını sağlamayan perdeler kullanılmış yani bunlar kolon olarak yeniden düzenlenmeli ; sonuç olarak programın çözeceği varsayımda perde davranışıyla kolon davranışları farklı olacak bu durum çözümde ne kadar etkilidir büyük hatalara sebebiyet verir mi yoksa kabul edilebilir sınırlarda mı ?
4.Bazı noktalarda kolon-kiriş birleşim bölgelerinde boşluklar gözüküyor bunun anlamı nedir etkisi ne olur?
5.Orjinal bir idede yapılmış analiz, demoda farklı sonuçlar verirmi?
6.Son olarak bu ide datası 7 versiyonda yapılmış aynı datayı demo 8 versiyonda analiz yapınca hatalar çok daha fazla çıkıyor; versiyon farkından kaynaklanan bir hata mı yoksa idecad8 demo 7 versiyona göre çok daha iyi analiz mi gerçekleştiriyor.
proje dosyasını [email protected] adresine gönderdim
Öncelikle iyi günler konuya söyle giriyim; benden yapılacak olan binaların statik ve betonarme kontrollerinin yapılması isteniyor.En son elime gelen poje idecadde hazırlanmış, daha once paket program kullanmamış biri olarak size bir kaç sorum olacak.Yapılmak istenen bina 1. deprem bölgesnde ve işin içinde az çok olan biri olarak, binaların statik ve betonarme dizaynında gerekli özenin göstrilmesini sonuna kadar savunan biriyim.Şimdiden vereceğiniz destekten ötürü çok teşekkür ederim.
SORULAR
1.Bu proje tam rijit diyafram kabulu ile çözülmüş ve sadece B3 deprem düzensizliği çıkmış daha sonra raporlarda gördüğüm kadarıyla ide TDY2007 deki izin verilebilir koşulunu(%50 iç kuvvet artırımını) sağlamış burada sıkıntı yok.
Eğer yarı rijit diyafram kabulu ile çözüm yapılırsa raporlarda 39 hata çıkıyor.Şimdi bu durumda ben 2 çözümdede sıfır hatasız rapor mu isteyecegim yada sadece tam rijit veya yarı rijit çözmünü kabul edebilirmiyim ne kadar guvenli olur?
2.Bınanın tamamında asmolen döşeme kullanılmış döşemelerin rijitlik davrnışına etkisi olur mu ?(yarı rijit vs tam rijit seçilmeli?)
3.Geometri kontrollerinin hepsi sağlanmalı mı, örneğin bu projede TDY2007 deki perde şartlarını sağlamayan perdeler kullanılmış yani bunlar kolon olarak yeniden düzenlenmeli ; sonuç olarak programın çözeceği varsayımda perde davranışıyla kolon davranışları farklı olacak bu durum çözümde ne kadar etkilidir büyük hatalara sebebiyet verir mi yoksa kabul edilebilir sınırlarda mı ?
4.Bazı noktalarda kolon-kiriş birleşim bölgelerinde boşluklar gözüküyor bunun anlamı nedir etkisi ne olur?
5.Orjinal bir idede yapılmış analiz, demoda farklı sonuçlar verirmi?
6.Son olarak bu ide datası 7 versiyonda yapılmış aynı datayı demo 8 versiyonda analiz yapınca hatalar çok daha fazla çıkıyor; versiyon farkından kaynaklanan bir hata mı yoksa idecad8 demo 7 versiyona göre çok daha iyi analiz mi gerçekleştiriyor.
proje dosyasını [email protected] adresine gönderdim