V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

proje kontrol

7-8 yıl önce idestatik 3 programı ile 1.5 sene projecilik yaptım. ancak sonra şantiyelere dalınca bir daha ilgilenemedik bazı şeyleri unuttuk arada.Forum yöneticilerinden ve sevgili mühendis abilerimden ricam ekte gönderdiğim projeyi incelemeleri ve görüş bildirmeleridir. Teşekkür ederim.
 
Merhaba,
Projenizde üst yapı bilgi girişi ile ilgili bir sorun görünmüyor. Ancak bodrum katta çevre perdeleri olmadığı için Analiz Ayarları/TDY Seçenekleri Sekmesinde -Üst rijit bodrum katı numarası- nın -2 girilmesi uygun olur.
Temelde oluşturduğunuz konsol radye döşemenin bir fonksiyonu yok. Burada ya TK3-TK6-TK11-TK14 temelleri ile sınırlı alana bir radye döşeme yerleştirin,(bu durumda TK11 ve TK6 nın ampatmanlarını kaldırabilirsiniz) yada hiç radye yapmayın. TK14 sürekli temelini de alttan tanımlı yapıp S9 kolonunun tamamını içine alacak şekilde yerleştirmek uygun olur.
İyi çalışmalar
 
Geri
Üst