Merhaba,

Linkini aşağıda verdiğim projenin raporunda kolon kiriş birleşim bölgesi kesme güvenliği ve planda ve düşeyde kat düzensizlikleri var bunları nasıl giderebilirim ve projede başka hatalar varmı bakabilirseniz çok sevinirim.

idecad dosyası :
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


rapor dosyası :
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
(raporda ilgil yerler sarıyla boyalıdır)
 
Merhaba,

Tespitedilen hatalar şöyle:
-TS500'e göre boyut kriterlerini sağlamayan kirişler var. Geometri kontrolü yaparak bunları görebilirsiniz.
-6. katta K27-K28 kirişi iki farklı kiriş olarak görünüyor, bunları tek bir kiriş olarak tanımlamak çizimler açışından daha uygun olabilir.
-6 versiyonunda yapı ve meredivenler ayrı olarak çözülür. Bu yüzden merdiven yüklerini yapıya dış yük olarak verebilirsiniz.
-Kolon kiriş birleşimi kesme güvenliği için, ekteki kesme güvenliği dosyasından yararlanarak çözüm üretebilirsiniz.
-A1 ve B2 düzensizlikleri hesap yöntemini belirlemesinde etkili olan düzensizliklerdir (TDY 2.3.2.1), hesapta zaten mod birleştirme yöntemi kullanıldığı için giderilmesi gerekmez.
-A2, A3 düzensiliğinin kontrolünü Rapor/Deprem Yönetmeliği/A2-A3 düzensizliği raporu komutunu kullanarak yapabilirsiniz.
Öneri olarak; sisteminizin x doğrultusunda daha zayıf görünüyor, rijitliğini arttırıcak önlemler alabilirsiniz.
 