Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Proje datalarını girince analiz sonucunda çok az hata çıkıyor, kirişleri donattığımda çok sayıda kolon kuşatma ve kiriş kesme güvenliğiyle alakalı hata alıyorum.
Bunu nasıl çözebilirim?
Proje datalarını girince analiz sonucunda çok az hata çıkıyor, kirişleri donattığımda çok sayıda kolon kuşatma ve kiriş kesme güvenliğiyle alakalı hata alıyorum.
Bunu nasıl çözebilirim?
Projeyi ekte görüntüleyebilirsiniz.
Merhaba,
Kiriş boyuna donatıları değiştirildiğinde;
-TBDY 2018 madde 7.4.5 Denklem 7.9' daki kiriş moment kapasiteleri ve buna bağlı olarak (Ve) Tasarım kesme kuvvetleri değişir ve Madde 7.3.7.5 Denklem 7.7 de verilen sınır değerleri aşıp, kirişte kesme güvenliği sorunu oluşabilir.
-TBDY 2018 madde 7.5.2 de Denklem 7.11 deki As1 ve As2 değerleri ve buna bağlı olarak (Ve) Tasarım kesme kuvveti değişir ve Denklem 7.12/7.13' te verilen sınır değerleri aşıp, birleşim kesme güvenliği sorunu oluşabilir.
Kiriş kesme güvenliği sorunu ve olası çözüm önerileri için aşağıdaki linki inceleyebilirsiniz.
-Projenizde eklediğiniz haliyle analiz yapıldığında analiz yapıldığında S14 kolonunda K71 kirişi doğrultusunda birleşim kesme güvenliği sorunu oluşuyor. Sorunun çözümü için, K71 kirişinin kaçıklığı 1. katta olduğu gibi 5 cm tanımlı yapılabilir.
Ver 10.20 sürümünü kullanmanızı öneririm. Ver 10.20 de yapılan çalışmalara ve kuruluma aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.