V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

Projede birçok hatayı düzeltemiyorum

Merhabalar, RD taşıma gücü yetersiz ve donatı yetersiz aynı zamanda p19 kesme güvenliği sağlamıyor ve donatı yetersiz...
önerilerim;
--4.8.5.1 ve
--fiber model kullanarak hesaplamayı işaretleyiniz,
--radye döşeme parametrelerinden ilave donatı aralığını 5 cm yapınız,
--4. kat tavanı kullanılmayacaksa duvar yüklerini kaldırabilirsiniz,
--merdiven mesnetlenmesini düzenleyiniz,
 
Ünver bey"e ilave olarak
- asansör perdelerini grup perde olarak işaretleyin.
- 12.05.2023 tarihli PAİY göre konsol ucuna bağlanan kirişlerde genişliklerin gözden geçiriniz
- bence sistem çok fazla rijit . buna göre metrajlarınız fazla çıkacaktır. sisteminiz daha az kesit ve c25 beton kullanılarak ta çözülebilir.

benim penceremden öneri proje ektedir. üzeri size kalmış.

iyi çalışmalar.
 

Ekli dosyalar

Ünver bey"e ilave olarak
- asansör perdelerini grup perde olarak işaretleyin.
- 12.05.2023 tarihli PAİY göre konsol ucuna bağlanan kirişlerde genişliklerin gözden geçiriniz
- bence sistem çok fazla rijit . buna göre metrajlarınız fazla çıkacaktır. sisteminiz daha az kesit ve c25 beton kullanılarak ta çözülebilir.

benim penceremden öneri proje ektedir. üzeri size kalmış.

iyi çalışmalar.
Olcay bey Adıyamanda belediye ve çevre şehirciliğin almış oldukları kararlar doğrultusunda kolon minimum 40/70 kiriş minimum 30/60 radye temel zorunlu ve c30 beton isteniyor. Perde kısa kenarı minimum 30 olacak denildi.
 
Olcay bey Adıyamanda belediye ve çevre şehirciliğin almış oldukları kararlar doğrultusunda kolon minimum 40/70 kiriş minimum 30/60 radye temel zorunlu ve c30 beton isteniyor. Perde kısa kenarı minimum 30 olacak denildi.
BU KONUDA YORUM YAPMAK DOĞRU OLMAZ BU DURUMDA. ALINMIŞ OLAN KARARLARA GÖRE HAREKET ETMEK DOĞRU OLANDIR. ANCAK KİRİŞ ENİNİ İLGİLENDİREN VE KONSOLLU YAPILARDA KUŞATILMIŞ KOLON ŞARTI GETİREN 12/05/2023 TARİHLİ PAİY DEĞİŞİKLİĞİNİ ALINACAK BİR KARARLA FARKLI UYUGULAMAK ( YANİ BURADA BELİRTİLEN KOŞULUN ALTINDA BİR KARAR GETİRMEK ) DOĞRU BİR YAKLAŞIM DEĞİLDİR. YAPILMASI GEREKEN ALINAN KARAR GEREĞİ Kolon minimum 40/70 kiriş minimum 30/60 radye temel zorunlu ve c30 beton KOŞULLARINA UYMAK , VE İLAVE OLARAK KONSOL UÇLARINA GELEN KOLON VE KİRİŞLERDE KUŞATILMIŞ KOLON ŞARTINI SAĞLAMAK OLMALIDIR. YANI PROJENİZE ÖZEL KOLON UÇLARINA GELEN KİRİŞLERİNİZ 30/60 DEĞİL EĞER 50/50 KOLON YAPACAKSINIZ 40/60 OLMALIDIR. ( 3/4*50 CM)
İYİ ÇALIŞMALAR.
 
Geri
Üst