V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

Projede gideremediğim yetersizlikler var

*Merdivenleriniz mesnetlenmemiş. Analizden sonra 3 boyuttan yapı deplasmanlarını incelerseniz görebilirsiniz.
*Y yönünde göreli öteleme hatalarınız var, yapının sol tarafındaki tüm kolonlar X yönünde yerleştirilmiş. Rijitliği Y yönüne de dengeli dağıtmanız ya da başka şekilde (perde vs) Y yönünde binayı rijitleştirmeniz gerekir.

Modeldeki bu iki sorunu düzelttikten sonra kalanlara bakmanız ve yorumlamanız daha doğru olur.
 
*Hem x hem y yönünde öteleme hatalarım çıktı nasıl yapacağımı şaşırdım yardımcı olursanız örnek göstererek çok sevinirim
 

Ekli dosyalar

bu şekilde y yönünde kolonlar attımm mimariyi ne kadar etkiliyor doğru atmış mıyım kollonları. .bodrum rijit hatası verdi. kolon kiriş kesme güvenliği hatası ne yapmam lazım
 

Ekli dosyalar

Zd sınıfı zeminlerde göreli öteleme problemi yaşamanız normaldir. Yapıyı rijitleştirmen gerekiyor X ve Y yönünde perde ekleyerek bu sorundan kurtulabilirsiniz. Duvarlar çerçeveye bitişik olacaksa göreli öteleme kontrolünü "4.9.1.3.a" ya göre yapınız. Duvar içinde kalacak kirişleri özellikle dış kirişleri normal kiriş yaparsanız yük aktarımı daha sağlıklı olur. Bodrum kat rijitliği sağlamıyorsa katı rijit kabul etmeyebilirsin. Birleşim bölgelerinde kesme güvenliğini sağlamak için hata hangi kirişten kaynaklanıyorsa kolonun rijit yönünü o kirişe çevirebilirsin, beton kalitesini artırabilirsin, kolon kesitlerini büyütebilirsin, kolonu kaydırıp kirişe ortalayabilirsin, kolon yerine perde kullanabilirsin perdelerde birleşim bölgesi güvenliği kontrolü yapılmaz vs.
 
Geri