Güncel Fiyatlar ile Online Satın Almak için Tıklayınız

projede kuşatılmış kolon kurallarına dikkat ettiğim halde raporumda neden böyle bir hata var.

1700732699820.png
Kırmızı işaretlediğim kolonlar kuşatılmamış, bu net.
S05 kuşatılmış, bu da net.
Kalan 3 tanesi bu kadar net değil, analiz ayarlarında basit ve konsol kirişleri dikkate al seçeneğini işaretlerseniz o 3 kolon da kuşatılmış çıkıyor.
Kapalı çıkma için bunu sorguluyorsanız orası biraz yoruma açık:
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Son düzenleme:
BELEDİYEDE Kİ MEMUR YÖNETMELİĞE GÖRE TÜM KOLONLARI KUŞATILMIŞ İSTİYOR
S01-S02-S03-S06-S09 ne yaparsanız yapın kuşatılmış olamaz. S04-S07-S08'i söylediğim şekilde raporda kuşatılmış gösterebilirsiniz. Ancak bu 3 kolon için kesme güvenliğinin hem bu seçenek işaretlenmeden, hem de işaretlenince kurtardığından emin olun.
1700733144580.png
 
01-s02-s03-s06-s09 ne yaparsanız yapın kuşatılmış olamaz. olamama nedeni nedir hocam neye göre olmaz derim. 4 tarafı kirişle birleşmediği için değil mi
 
Yönetmeliğin ilgili maddesinin a ve b şıklarını inceleyin ve belediye memuru inşaat mühendisi ise ona da okutun

7.5.1. Kuşatılmış ve Kuşatılmamış Birleşimler

Süneklik düzeyi yüksek kolon ve kirişlerin oluşturduğu çerçeve sistemlerinde kolon-kiriş birleşimleri, aşağıda (a) ve (b) ’de tanımlandığı üzere, iki sınıfa ayrılacaktır.

(a) Kirişlerin kolona dört taraftan birleşmesi ve her bir kirişin genişliğinin birleştiği kolon genişliğinin 3/4 ’ünden daha az olmaması durumunda, kolon-kiriş birleşimi kuşatılmış birleşim olarak tanımlanacaktır.
(b) Yukarıda (a) ’daki koşulları sağlamayan tüm birleşimler, kuşatılmamış birleşim olarak tanımlanacaktır.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
sorun malum diğer paket programın "kolon kiriş birleşim bölgesi kesme güvenliği kontrolü""KUŞATILMIŞ KOLON KONTROLÜ" olarak isimlendirmesinden kaynaklanıyor. bizim okumayan araştırmayan mühendis arkadaşlarımız da kulaktan dolma bilgilerle mantık yürütüp kuşatılmışlık yada kuşatılmamışlık durumunu bir hata olarak algılıyorlar. 20 yıldır ben öğretemedim, üzgünüm ama dipsiz kuyuya denk gelmişsiniz :) Allah kolaylık versin.
 
Yönetmeliğin ilgili maddesinin a ve b şıklarını inceleyin ve belediye memuru inşaat mühendisi ise ona da okutun

7.5.1. Kuşatılmış ve Kuşatılmamış Birleşimler

Süneklik düzeyi yüksek kolon ve kirişlerin oluşturduğu çerçeve sistemlerinde kolon-kiriş birleşimleri, aşağıda (a) ve (b) ’de tanımlandığı üzere, iki sınıfa ayrılacaktır.

(a) Kirişlerin kolona dört taraftan birleşmesi ve her bir kirişin genişliğinin birleştiği kolon genişliğinin 3/4 ’ünden daha az olmaması durumunda, kolon-kiriş birleşimi kuşatılmış birleşim olarak tanımlanacaktır.
(b) Yukarıda (a) ’daki koşulları sağlamayan tüm birleşimler, kuşatılmamış birleşim olarak tanımlanacaktır.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Ek olarak a seçeneğinin olabilmesi için ( yani kuşatılmış ) ilgili kolonun 4 tarafında çerçeve oluşturan kirişlerin olması zorunludur. Çerçeve oluşturmayan kirişler ( konsol ) bana göre bu koşulu sağlamaz.
 
Merhaba kolay gelsin. Projemde kuşatılmamış kolonlar var , belediye kuşatılmış kolon istiyor. yardımcı olabilir misiniz. Şimdiden teşekkür ederi iyi çalışmalar
 

Ekli dosyalar

Kuşatılmış veya kuşatılmamış durumu hata değil durum bildirir ve sınır değerlerin nasıl hesaplanacağını gösterir:

Eğer Birleşim kuşatılmış ise sınır değer denklem 7.12 ile
Eğer birleşim kuşatılmamış ise sınır değer denklem 7.13 ile hesaplanır.

image-20200706-130326.png


image-20200706-130350.png


Denklem 7.11 ile hesaplanan birleşim bölgesi tasarım kesme kuvveti Ve , kuşatılmış birleşimlerde Denklem 7.12, kuşatılmamış birleşimlerde Denklem 7.13 sınır değerleri ile karşılaştırılır.


image-20200706-130226.png



Yardım sayfasını inceleyiniz.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


Kuşatılmış ve Kuşatılmamış Birleşimler

Süneklik düzeyi yüksek kolon ve kirişlerin oluşturduğu çerçeve sistemlerinde kolon-kiriş birleşimleri, iki sınıfa ayrılmaktadır.

  • Kuşatılmış Birleşim: Kirişlerin kolona dört taraftan birleşmesi ve her bir kirişin genişliğinin birleştiği kolon genişliğinin 3/4 'ünden az olmaması durumunda, kolon-kiriş birleşimi kuşatılmış birleşim olarak sınıflandırılır.
  • Kuşatılmamış Birleşim: Kuşatılmış birleşim koşulunu sağlamayan tüm kolon-kiriş birleşimleri kuşatılmamış birleşim olarak sınıflandırılır.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
'de hesaplanacak olan Kolon-Kiriş Birleşim Kesme Güvenliği hesabında kullanılacak olan tasarım kesme kuvvetinin sınır değeri 7.5.1 'de yapılan kuşatılmış birleşim ve kuşatılmamış birleşim sınıflandırmasına göre hesaplanır.

Kuşatılmış birleşim koşulları Şekil 7.10 'da gösterilmiştir.



image-20200706-130249.png

Kolon Kiriş Birleşim Bölgesi Kesme Güvenliği raporunda bu sınıflandırma gösterilmiştir. Aşağıdaki resimde bir rapor örneği ve 7.5.1 'e göre yapılan sınıflandırma durumu gösterilmiştir.


image-20200706-140229.png
 

Ekli dosyalar

  • 1724338197342.png
    1724338197342.png
    41.7 KB · Görüntüleme: 27
sorun malum diğer paket programın "kolon kiriş birleşim bölgesi kesme güvenliği kontrolü""KUŞATILMIŞ KOLON KONTROLÜ" olarak isimlendirmesinden kaynaklanıyor. bizim okumayan araştırmayan mühendis arkadaşlarımız da kulaktan dolma bilgilerle mantık yürütüp kuşatılmışlık yada kuşatılmamışlık durumunu bir hata olarak algılıyorlar. 20 yıldır ben öğretemedim, üzgünüm ama dipsiz kuyuya denk gelmişsiniz :) Allah kolaylık versin.
Her yeni günde daha nasıl sınanacağız diye düşünüyorum. Bu cahil insanlarla uğraşmaktan bıkkınlık geldi artık. Bilgili ve gerçekten hatamızı bulan kontrol mühendislerine sonsuz saygım var ama onlar da çok sayılı ne yazık ki...
 
Geri
Üst