Mevcut modelinizle ilgili şunları söyleyebilirim:

* Evet yönetmelik kiriş üzerine kolon bindirilmesine belli şartlar dahilinde izin veriyor (sanırım araştırmışsınızdır) Ama bu çapta bir proje için çok gerekli miydi sorusunu sormadan edemeyeceğim. Başka bir şekilde çözülmeli, mimarına çözdürülmeli, mimarı da bir miktar zorlanmalıydı.
Bundan başka;
* Bir şekilde buna karar verdiniz tamam, madem öyle A-2 aks kesişimi ile C-2 akslarının kesiştiği noktadaki kolonları neden devam ettirmediniz?

* Bunları birleştiren kirişleri neden yapmadınız? Madem bina o kadar kıymetli, o alan o kadar kıymetli statik olarak güvenceye alınacak taşıyıcı sistemden sonra asma tavan önerebilirsiniz diye düşünüyorum.

* Ayrıca bu derece büyük boşlukları (merdiven boşlukları) döşeme boşluğu değil döşeme kenarı komutu ile modellemelisiniz. Yada kiriş geçirmenizde fayda olduğunu düşünüyorum.

* Diğer bir konu; kirişlerinizin hiç birinde bir duvar yükü yok. Katlı, etrafı açık otopark gibi. Hiç mi duvarınız yok.

Tüm bunların ışığında, bazı kolonların yönü ile oynayarak ve "sizin tasarladığınız haline bir iki değişiklikle" projeniz ekteki gibidir.

Bu şekilde bir tasarım tavsiye etmediğimi belirtmek isterim.

N. YILMAZ
 

Ekli dosyalar

nedim beyin önerisine ek olarak
s201-s206 kolonlarının yarısı döşeme üstüne basmaması için 30/30 yapılabilir.
bu durumda göreli kat ötelemesi çıkıyor.
binanın sol köşelerindeki kolonlar 40/70 sağ köşesindeki kolonlar 40/90 yapınca kat öteleme hatası vermiyor.
 