köşelerdeki perdelerim zımbalama donatısı istiyor bununla ilgili ne yapabilirim birde genel olarak bir tavsiyeniz var mıdır ?
 

Ekli dosyalar

Maalesef Olcay Bey bitişik nizam ve ön cephe de yola sıfır imar verilmiş. Bir de genel olarak zımbalama dışında bir sıkıntı var mı bakabildiniz mi ?
 
parselin % 100 ü imar alanı. rıdvan turan beye bir özür borçlandık :)
p11 perdesi için 15-16 ve g-h aksları arasında bir ampatman oluşabilir gibi.

zımbalama sorunu çözmeniz için ampatman dışında zımbalama donatısı kullanmak ( ki oda kurtarmıyor ) kalınlık artırmak, beton kalitesi artırmak çözüm olur. ancak bunlarda kurtarmıyor ise düşey taşıyıcı ilave etmeniz yada kesit artırmanız gerekir.

genel olarak ;
asansör katını asansör/makine dairesi işaretleyin.
merdiven mesnetlerini oluşturun.
perde başlık uzunlukları bana göre fazla seçilmiş. kapasite oranını sağlamak için orta bölge donatısını 14 lük kullanın. aralıkları da hepsi için 20 cm'den fazla yapmayın. başlık donatılarını 16 lık seçin. ( işçilik azalır - beton yerleşimi kolay olur )
döşeme hesap akslarını baca boşluklarına denk getirmeyecek şekilde ayarlayın.
fiber model seçeneklerini işaretleyin.

iyi çalışmalar.
 
Tavsiyeler için çok teşekkür ederim Olcay Bey birde bu zımbalama donatıları temel aplikasyon planında görünmüyor ne yapmamız lazım
 