Projem ikinci mertebe hatası veriyor

PROJEMDE ZEMİN KATTA RADYE TEMEL TANIMLANMAMIŞ OLMASINA RAĞMEN ANALİZDE 2 FARKLI DÖŞEME BULUYOR VE İKİNCİ MERTEBE HATASI VERİYOR NASIL DÜZELTEBİLİRİM ?ÇOK ACİL Bİ İŞ YARDIM EDER MİSİNİZ?
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Re: Yardım

hatice.mert":4fzaaj6r' Alıntı:
PROJEMDE ZEMİN KATTA RADYE TEMEL TANIMLANMAMIŞ OLMASINA RAĞMEN ANALİZDE 2 FARKLI DÖŞEME BULUYOR VE İKİNCİ MERTEBE HATASI VERİYOR NASIL DÜZELTEBİLİRİM ?ÇOK ACİL Bİ İŞ YARDIM EDER MİSİNİZ?
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


Merhaba,

Programın 2 farklı rijit diyafram bulması zemin katta tek başına tanımlanmış konsol döşemeden kaynaklanmaktadır... O katta , konsol döşemenin diğer döşemeler fiziksel bağlantısı olmadığı için program size rijit diyaframların durumunu soruyor. D07 döşemesinin ayarlarına girip rijit diyafram oluşturma seçeneğini işaretleyebilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

  • Ekran Alıntısı.PNG
    Ekran Alıntısı.PNG
    87.7 KB · Görüntüleme: 2,572
Re: Yardım

Sizin projenizde üst kat alt arasında duvar yükü farkı fazla... Deprem yönetmeliği genel raporunda B1 düzensizliğinde verilen değerleri inceleyin.
 