Güncel Fiyatlar ile Online Satın Almak için Tıklayınız

Projemde çok fazla B hatası alıyorum

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan SafaBeg
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
Projemde çok fazla B hatası alıyorum çözüm önerilerinizi bekliyorum. Teşekkür ederim.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Kolon kiriş birleşim bölgesi kesme güvenliği sağlanmadı.​

Çıkan Mesajın Tamamı:
note-macro-icon--625ed763b7218abfc3ad.svg

Kolon kiriş birleşim bölgesi kesme güvenliği sağlanmadı. (TBDY 7.5.2)

TBDY 2018 7.5.2.1 maddesinde, gözönüne alınan deprem doğrultusunda kolon-kiriş birleşim bölgelerindeki kesme kuvveti, Denk.(7.11) ile hesaplanacaktır, koşulu verilmiştir.
Ve = 1.25 fyk (As1 + As2)−Vkol (7.11)
7.5.2.2 –
Herhangi bir birleşim bölgesinde Denk.(7.11) ile hesaplanan kesme kuvveti, gözönüne alınan deprem doğrultusunda hiçbir zaman Denk. (7.12) ve Denk. (7.13)’de verilen sınırları aşmayacaktır (Şekil 7.10). Bu sınırların aşılması durumunda, kolon ve/veya kiriş kesit boyutları büyültülerek deprem hesabı tekrarlanacaktır.
(a) Kuşatılmış birleşimlerde: Ve ≤1.7b hj √fck (7.12)
(b)
Kuşatılmamış birleşimlerde: Ve ≤1.0b hj √ fck (7.13)

Olası çözümler :​

  • bj veya h değerini büyütebilirsiniz

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Şekilde görüldüğü üzere kiriş kolon ortasına kaydıkça ya da kiriş genişliği arttıkça bj değeri büyümektedir. Bj değeri büyütülemiyorsa, h değeri büyütülmelidir. Örnek şekil çin 50/25 yerine 50/30 yapılabilir ya da kolon boyutları ters çevirebilirsiniz.
  • Kolon perde yapılabilir
Perdeler kolon-kiriş kesme güvenliği kontrolüne girmez.
  • As1 ve As2 yi azaltacak önlemler alınabilir.
Daha rijit sistem tasarımı, çerçevelerin sürekliliğinin sağlanması gibi. Genelde çıkmalar yüzünden kolon-kiriş-kolon, çıkmada saplama kiriş tekrar kolon-kiriş-kolon şeklinde çerçeveler olumsuzluk oluşturabilmektedir.
  • Daha yüksek dayanımlı beton kullanarak fck büyütülebilir.
 
Geri
Üst