Döşemeye bağlantı sorunu olan kolonlarınız var. Deformasyonlardan incelerseniz görebilirsiniz.
Bu gibi durumların kontrolü için analiz modeli ve deformasyonlar incelenmelidir.

Döşeme kenarı düğüm noktasını kolonun milimetrik olarak dışına taşırsanız sorun düzelmektedir.
Döşeme, perde ve radye temellerde son analizlerinizde sonlu eleman genişliklerini 20-25cm civarına indirin.
Geometri kontrolündeki hatayı düzeltiniz.
Projenizde bir perde var ve bundan dolayı devrilme momenti oranları sağlanmadığı için R=5.6 alınıyor.
Perdesiz çözüm yapılacak şekilde modelde düzenleme yaparak R=8 alarak projenize devam etmeniz daha ekonomik sonuçlar çıkarabilir.
Merdivenleri analiz modeline dahil ediniz. Küçük projelerde sonuçları etkileyecektir.
etriyeler sık olyuor ve genel olarak işlerimin çoğunda çok donatı atmış sorunuyla karşılaşıyorum.
Kolonlarda Ø14 kullandığınız için 6Ø koşuluna göre 6*1,4 = 8cm etriye aralığı çıkmaktadır.
Kolon boyuna donatı çapını arttırarak bu koşulu aşabilirsiniz.
Bindirme bölgesinde ise min kolon kesiti 35cm/3 = 12cm aralık çıkıyor proje genelinde