Merhaba. Modelinizde geometrik kontrol yapınca ekteki görsel gibi uyarı yazısı çıkıyor. Ayrıca benim belirtmek istediğim birkaç durum var. Onları belirtmek isterim:

- P02 ve P03 perdelerine ortak grup ismi verilmelidir.
- Merdivenler modellenmemiş veya yükleri verilmemiş. Merdiven yükleri modele etki ettrilecekse mutlaka temelde ve en üst katta tek merdiven yükü (tek kol) ile ara katlarda iki merdiven yükü (iki kol) durumları göz önünde bulundurulmaldırılmalıdır.
- Kirişler ve döşeme yükleri tek tek kontrol edilmeli. Bu yükler mimari projeyle uyumluluk göstermelidir. Umarım yükleri doğru girmişsinizdir.
- Binada asansör var yalnız binada asansör katı yok.
- Eğer ideCAD Statik V10 civarı versiyon kullanıyorsanız bodrum kattaki perdelere mutlaka statik ve dinamik toprak basınçları verilmeli ve ilgili kombinasyonlar oluşturulmalıdır.

Benim bulduğum durumlar bunlardır. Başka durum veya durumlar bulamadım.

İyi çalışmalar dilerim.


Geometrik hata yazısı.png
 