Haklisiniz hocam onları sonradan duzeltmistim. Köşe akslardaki kolonlarda kesme güvenliği hatasını gideremedimMerhaba, kirişlerinizi 30*80 lik kolonların tam köşesinden bağlamışsınız bu bağlamda kirişleri mümkün mertebe ortalarsanız kolonlarınıza, yada en azından 10-15 cm içerden bağlarsanız çoğunlukla kesme güvenliği hatası giderilmekte.
bende bunu sormak istiyordum şimdi kurtarmayan kolonlarını 90 derece döndürerek kolon-kiriş kesme güvenliğini sağlatabilirsin mimari açıdan da genelde daha iyi olur ama benim sormak istediğim,böyle yapınca statik açıdan kolonlar dış hatta paralel bir şekilde yerleşmiş oluyor .olması gerekenin dış hatta dik diye düşünüyorum .yani kolon kesme birleşimi sağlamak için acaba daha büyük bir hataya mı yol açıyoruz ?Dış akslarda kolon-kiriş kesme güvenliğini sağlayamıyorum. iki katlı durumdayken hiçbir hatası olmuyor. üçüncü katta kesme güvenliği hatası alıyorum. Yardımcı olur musunuz acaba ?
Kolonun güçlü yönü yapıda x v y yönünde simetrik dağılmışsa bazı kolonları 90 derece döndürmek sorun teşkil etmez kanımca, ancak burda yapı büyüklüğü kolon sayısı gibi parametreler bazında değerlendirip görüş getirmek önemli.bende bunu sormak istiyordum şimdi kurtarmayan kolonlarını 90 derece döndürerek kolon-kiriş kesme güvenliğini sağlatabilirsin mimari açıdan da genelde daha iyi olur ama benim sormak istediğim,böyle yapınca statik açıdan kolonlar dış hatta paralel bir şekilde yerleşmiş oluyor .olması gerekenin dış hatta dik diye düşünüyorum .yani kolon kesme birleşimi sağlamak için acaba daha büyük bir hataya mı yol açıyoruz ?