Reşat bey merhaba,
modellemenizde yanlışlık var, bu şekilde doğru tasarımda olmaz, iyiki program bu aşamada uyarı vermiş de hatadan dönmenize fırsat oluşmuş,
üst katlar boyunca devam eden çerçeve perdeleri alt kotlarını subasman perdeleri üst kotuna bağlamışsınız, bu perdeler temele yüklerini aktarabilmeli, alt kotları temel seviyesinde olmalı, subasman perdeleri de üst yapı perdelerine girişim yapmamalı.