Güncel Fiyatlar ile Online Satın Almak için Tıklayınız

PROJEMDE RİJİTLİK SORUNUNU

merhabalar, projemde rijitlik sorununu bir tülü aşamıyorum. subasman yüksekliğim 2 m olduğu için subasman katına döşeme attım ve bu katı rijit kabul ettim. 2 yüklemeli yöntemle çözüm yapıyorum. ama yanlış yaptığım bir yerler mi var ya da gözden kaçırdığım bilemiyorum, yardımlarınızı bekliyorum. projem ektedir
 

Ekli dosyalar

merhabalar, projemde rijitlik sorununu bir tülü aşamıyorum. subasman yüksekliğim 2 m olduğu için subasman katına döşeme attım ve bu katı rijit kabul ettim. 2 yüklemeli yöntemle çözüm yapıyorum. ama yanlış yaptığım bir yerler mi var ya da gözden kaçırdığım bilemiyorum, yardımlarınızı bekliyorum. projem ektedir
zemin sınıfınız oldukça kötü. tavsiyem çerçeveli + perdeli sistem kurmanız.
 
Peki subasman katını yine aynı şekilde kabul etmem doğru bi yaklaşım mıdır sizce?
''Subasman kat kabulünüz doğrudur.''

TBDY 2018 Madde 3.3.1.1’
de katın rijit bodrum kabul edilmesi aşağıdaki koşullara bağlanmıştır.

3.3.1.1 – Aşağıda (a) ve (b)’de verilen koşulların her ikisini de sağlayan bodrumlu binalar’da bina tabanı, bodrum perdelerinin üst kotundaki kat döşemesi seviyesinde tanımlanır.

(a) Rijit bodrum perdelerinin binayı her taraftan veya en az üç taraftan çevrelemesi,

(b) Birbirine dik bina eksenlerinin herbirinin doğrultusundaki hakim titreşim modunda, bodrum katlar dahil binanın tümü için hesaplanan doğal titreşim periyodu’nun, aynı taşıyıcı sistemde zemin kat döşemesi dahil tüm bodrum kütleleri hesaba katılmaksızın aynı doğrultuda hesaplanan doğal titreşim periyodu’na oranının 1.1’den küçük olması (Tp,tüm ≤1.1 Tp,üst ).

3.3.1.2 – 3.3.1.1’de verilen koşullardan herhangi birini sağlamayan bodrumlu binalar ve bodrumsuz binalar’da bina tabanı temel üst kotunda tanımlanır.

Bu mesaj Kat Genel Ayarlarında rijit bodrum işartlenmiş katlar bulunması halinde (b) koşulu sağlanmadığında verilmektedir.

Kontrol işlemi Dinamik Analiz Raporunda verilmektedir.

1696273914971.png
 
merhabalar, projemde rijitlik sorununu bir tülü aşamıyorum. subasman yüksekliğim 2 m olduğu için subasman katına döşeme attım ve bu katı rijit kabul ettim. 2 yüklemeli yöntemle çözüm yapıyorum. ama yanlış yaptığım bir yerler mi var ya da gözden kaçırdığım bilemiyorum, yardımlarınızı bekliyorum.
merhabalar, projemde rijitlik sorununu bir tülü aşamıyorum. subasman yüksekliğim 2 m olduğu için subasman katına döşeme attım ve bu katı rijit kabul ettim. 2 yüklemeli yöntemle çözüm yapıyorum. ama yanlış yaptığım bir yerler mi var ya da gözden kaçırdığım bilemiyorum, yardımlarınızı bekliyorum. projem ektedir
Merhaba. Göreli kat öteleme sorununda zemin sınıfının ne kadar etkili olduğunun anlaşılması için projeniz ZC zemin sınıfıyla çözülmüş ve sorun
kalmamıştır. Deneme 10.94 sürümüyle açarsanız görürsünüz.
 

Ekli dosyalar

Merhaba. Göreli kat öteleme sorununda zemin sınıfının ne kadar etkili olduğunun anlaşılması için projeniz ZC zemin sınıfıyla çözülmüş ve sorun
kalmamıştır. Deneme 10.94 sürümüyle açarsanız görürsünç

Merhaba. Göreli kat öteleme sorununda zemin sınıfının ne kadar etkili olduğunun anlaşılması için projeniz ZC zemin sınıfıyla çözülmüş ve sorun
kalmamıştır. Deneme 10.94 sürümüyle açarsanız görürsünüz.
Çözümünüz bu mudur?
 
bunların hepsi zaman alacağı için yapamıyorum ancak;


-s01 ve s02 kolonunu 25x150 perdeye çevirebilirsiniz
-merdivenin üstündeki s09 kolununu merdivenin bitimine kadar perde yapabilirsiniz
-s10 kolonunu perde yaptıktan sonra, asansörün üst ve altını da perde yapıp, buradan çıkan kirişleri bu perdeye uzatabilirsiniz
-yapı aşağı bölgede daha büyük olacağı için kütle merkezi aşağıda oluşacaktır, dolayısıyla s26 ve s28 kolonlarını da perdeye dönüştürürseniz;
göreli kat öteleme hatası almayacağınızı düşüyorum

ayrıca bana kalırsa subasmanda gereğinden çok fazla perde var. bazı perdeleri kirişe çevirebilirsiniz.
 
Geri
Üst