PROJEMDEKİ HATALARI DÜZELTEMEDİM

Merhabalar..

- K 50 kiriş kesme güvenliği için etriye çapını artırın. Kiriş etriyesinde Sadece 8 lik donatı çapı seçili olduğundan hata veriyor.
- Asansör perdeleri ucuna kiriş eklemeniz doğru olur. Minimum boşluk nedeni ile böyle bir tercih yapılsa da P03 ve P04 perdelerini döşeme kenarı yerine kirişle bağlayın.
- K17-K18 kirişlerini tek bir kiriş haline dönüştürün. K20 kirişini de bu kirişe düğüm noktasından bağlayın. Bu hali ile K17-K18-K20 kirişleri konsol olarak görülüyor.
- x yönünde bulunan göreli kat ötelemesi hatasını kolon ve ya perdelerin bu yöndeki boyutlarını artırarak veya x yönündeki 36 lık kirişlerin yüksekliğini artırarak çözebilirsiniz. Beton kalitesini artırmakta bir çözüm olsa zaten C30 kullanmışsınız. Mimari proje olmadığı için bu hususta kontrol ve tercih sizin. Rijitliği arttırmaktan başka çareniz yok bana göre...
- Radye kalınlığını 7 katlı bir yapı için 80 cm almanız daha doğru olur. 10 cm emniyet payı olmalı.... Tercih sizin...
İyi çalışmalar....
 
Geri