V11'i Online Satın Alın

Projemdeki bütün kirişler mi hatalı?

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan kemalweb
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

kemalweb

Yeni Üye
Selamlar,
Ekteki projede geometri kontrolümde bir kaç ufak problem gözüküyor. Ayrıca sistem genel anlamda fena değil. Ancak analizden sonra bütün kirişlerde hata gözüküyor. İlk defa böyle bir şey ile karşılaşıyorum. Sorun nedir acaba?

İyi Çalışmalar.
 

Ekli dosyalar

Merhaba

Üst rijit bodrum katı numarasını -1 yerine -3 almalısın, çünkü -1 ve -2. bodrumlarında rijit bodrum katı oluşturmamakta. Bir de tüm kiriş yüklerini 0.800 tf/m almışsın, bu da sistemin artık dayanım kapasiteni arttırsa da, sonuçları ekonomik olmaktan uzaklaştırır. Ayrıca radye temelin konsol boyutları büyük olmuş. Son olarak sistemin simetrik bir yarısı baktığımda 10-13 adet saplama gördüm, mimari projeye bakmadan bir şeyler söylemek kolay olsa da, yine de bana fazla geldi.

Herkese İyi çalışmalar...
 
Sadece geometrik kontrolündeki hataları ve rijit bodrum kat numarsını değiştirdim sadece 2 kiriş K hatası veriyor sistemi tam olarak düzenleyip hatalardan arınınca sorun kalmıyor.
iyi çalışmalar
 