Manisalı45
Üye
merhabalar ekteki projemdeki hatalarla ilgili yardımcı olabilir misiniz?
projenizi bu şekilde yükleyiniz.merhabalar ekteki projemdeki hatalarla ilgili yardımcı olabilir misiniz?
önerilerim;merhabalar ekteki projemdeki hatalarla ilgili yardımcı olabilir misiniz?
bodrumlu yapıda seçmelisiniz.Bu durumda 4.8.5.1 seçmeme gerek varmı
Öneri proje ekte.iyi çalışmalar diliyorum. Yukarıda daha önceden girmiş olduğum projemdeki eksiklerin bir kısmını düzenledim ancak aşağıda ki hususlarla ilgili emin olamadığım maddelerin çözümü için yardımcı olabilir misiniz?
1) Ünver beyin dediği gibi kademeli temelde a ve g akslarında sıkıntı olmaması için 1.bodrum katın tamamını bodrum yaptım. Kademe iptal oldu.
2) 1. bodrumda perdelere temel yüksekliği kadar - kot verdim (65cm) bu şekilde temeller kurtardı.
3) İki yükleme durumlu 4.8.5.1 maddesini henüz uygulamadım. Uyguladığım zaman temeller tekrar hata vermekte. Tek yükleme durumlu olarak projeyi sonlamamda herhangi bir sıkıntı olur mu?
4) Başka bir eksiğim var mıdır? Şimdiden teşekkür ederim
Tavsiyelerim;merhabalar.. ekteki villa projemde temel donatı hatası alıyorum... donatı çapını artırmam fayda etmedi, temel kalınlığını 100 cm yapınca hata düzeliyor.... başka bir yolu var mıdır bunu düzeltmenin... yardımcı olursanız sevinirim...
Rıdvan bey çok teşekkür ederim hata düzeldi.Tavsiyelerim;
1-En üst kat kiriş duvar yükleri kaldırılabilir
2-Temel kalınlığı 50 cm yapılabilir
3-Temel sonlu eleman genişliği 200 cm e kadar çıkarılabilir
önerilerim;Merhabalar Ünver Bey iyi çalışmalar diliyorum. ekteki projemdeki hataların çözümü için yardımcı olabilir misiniz? . Ayrıca başka neler tavsiye edersiniz?
Ünver bey iyi çalışmalar diliyorum. Burada bahsettiğiniz eksikleri hemen hemen tamamladım ancak;önerilerim;
--geometri kontrolündeki hataları düzeltiniz,
--merdiveni mesnetleyip bina ile birlikte çözünüz,
--projede esas olan çerçeve oluşturmaktır, çok fazla saplama yapmışsınız, (bazı belediyeler hiç saplama istemiyor bazıları tek saplama istiyor. tek saplamadan fazla yapmayınız.)
--4. kat tavanında ve normal katta yuvarlak kırmızı olan kolonlar kaldırılabilir,
--yeşil kolonları ilave edebilirsiniz, (30/60 kolonları 30/50 yapıp kurtarıyor mu deneyiniz.)
--kırmızı işaretli kirişler mavi olan yerlere kaydırılabilir.
--kolondan veya perdeden mütemadiligi olmayan tek konsol kiriş yapmayınız,
-- yukarıdakileri modelleme önerilerini yaparsanız mütemadi temeller düzgün oluşur. mütemadi temelleri perde ucuna birleştiriniz, perde altına ayrıca temel giriniz.
Ekli dosyayı görüntüle 36449