Güncel Fiyatlar ile Online Satın Almak için Tıklayınız

Projemi inceleyebilirmisiniz

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Furkann
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

Furkann

Yeni Üye
Bu çizmiş olduğum ilk proje, inceleyip her türlü öneri ve görüşlerinizden faydalanmak isterim. Mimari projeden dolayı kaset döşeme olarak tasarlamak zorunda kaldım. Sağlıklı ve ekonomik bir tasarım olmasını isterim. Demir metrajı 8100 kg civarı çıktı. Yeterli mi yoksa fazla mı yardımcı olursanız sevinirim.
Merdivende ise donatıları tek parça olarak çalıştırmamış U şeklinde bir tasarım olduğundan dolayı mı yoksa benim tasarımımdan dolayı kaynaklanan bir hatamı
 

Ekli dosyalar

Merdivende ise donatıları tek parça olarak çalıştırmamış U şeklinde bir tasarım olduğundan dolayı mı yoksa benim tasarımımdan dolayı kaynaklanan bir hatamı
Döner merdivenlerde otomatik olarak verilen çizimlerde bu durum oluşmaktadır. Merdiven detaylarının 2B düzenleme araçları ile düzenlenmesi gerekir.

Saplanan kirişlerin taşıyıcı kirişten daha derin yapılması uygun olmaz. Sahanlık döşemesi kalınlığının 12cm olmasından dolayı 3h kuralına göre yapmışsınız sanırım. Sahanlık döşemesini 10cm, kiriş yüksekliğini 32cm yaparak deneyiniz.
1705930100260.png


Optimizasyon yapmak istiyorsanız Kolon kapasite oranlarını 1 e yaklaştıracak şekilde kesit küçültülebilir.
Bunu yaparken kolon kiriş birleşim kesme güvenliği kontrolleri ile birlikte değerlendirin.
1705930496553.png


Temel kalınlığı azaltılabilir. Radye temel kalınlık kontrollerinde perdeler dikkate alınmamaktadır. Bundan dolayı temiz açıklık değerlerinin düzenlenmesi gerekebilir.
Bu durum notlarımızda kayıtlıdır.
radye temel hesap aksı edit komutu ile 1 ve 2 aksının kalınlık kontrolü için temiz açıklık değerinin düzenlenmesi gerekir.
1 Aksı için 680 cm
2 Aksı için 510 cm temiz açıklık değeri girilebilir.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

1705931112090.png
 
Döner merdivenlerde otomatik olarak verilen çizimlerde bu durum oluşmaktadır. Merdiven detaylarının 2B düzenleme araçları ile düzenlenmesi gerekir.

Saplanan kirişlerin taşıyıcı kirişten daha derin yapılması uygun olmaz. Sahanlık döşemesi kalınlığının 12cm olmasından dolayı 3h kuralına göre yapmışsınız sanırım. Sahanlık döşemesini 10cm, kiriş yüksekliğini 32cm yaparak deneyiniz.
Ekli dosyayı görüntüle 40623


Optimizasyon yapmak istiyorsanız Kolon kapasite oranlarını 1 e yaklaştıracak şekilde kesit küçültülebilir.
Bunu yaparken kolon kiriş birleşim kesme güvenliği kontrolleri ile birlikte değerlendirin.
Ekli dosyayı görüntüle 40624


Temel kalınlığı azaltılabilir. Radye temel kalınlık kontrollerinde perdeler dikkate alınmamaktadır. Bundan dolayı temiz açıklık değerlerinin düzenlenmesi gerekebilir.
Bu durum notlarımızda kayıtlıdır.
radye temel hesap aksı edit komutu ile 1 ve 2 aksının kalınlık kontrolü için temiz açıklık değerinin düzenlenmesi gerekir.
1 Aksı için 680 cm
2 Aksı için 510 cm temiz açıklık değeri girilebilir.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Ekli dosyayı görüntüle 40625
Verdiniz bilgiler için çok teşekkür ederim hocam, belirttiğiniz düzeltmeleri yaptım.
 
Geri