- min. maks pursantaj değerlerini karıştırıyorsunuz.. yukarıdaki ilk mesajınızdan ve projeniz analiz ayarlarından anlaşılan bu.. min.pursantaj değerini 0,003 yapmanızı istemişler sanırım... TS 500 min. ve maks. pursantaj değerleri program tarafından kontrol edilmekte.. aşağıda anlatmaya çalışacağım...
Ör: C25 beton 30x50 ebatlarında bir kiriş için (i ucu alınmıştır);
mesnetlerde min. çekme pursantajı 0,85 fctd / fyd
ρ min = 0,00256 ve As min = 348,83 mm² ve Seçilen donatı 3@14 = 461,81 mm²
Kirişlerde min. pursantaj 0,003 alınıp öyle analiz edilmeli diyen yapı denetim görevlisi arkadaşın program çıktılarından bize şunu göstermesi gerekmektedir.. "ts 500 min donatı oranı kontrolü yaptık ve program bundan daha düşük bir donatı yerleştirmiş" demelidir...
- Yapı Denetime iletebilirsiniz; kolon maks. pursantajını 0,04 girerseniz, bindirme bölgelerinde toplam 0,08 donatı oranına müsaade etmiş oluyorsunuz, yönetmelik bu bölgelerde 0,06 sınırını getirmiştir. bu değerin default olarak 0,03 kalması uygun olacaktır...Ayrıca kolonlarda mak. pursantaj düzeyinde çalışıyor musunuz bilmiyorum ama kolay kolay kullanılan bir pursantaj değildir.. yukarıda kirişler için dediğim gibi, yapı denetimin "şu kolonunuzda maks. pursantaj değeri aşılmıştır veya min. pursantaj sınırı altında kalmıştır, şu olması gerekirken siz şunu yapmışsınız" demesi gerekir...
- siz projenizde kiriş min. pursantajını aşağıda verdiğim oranları yazarak devam edebilirsiniz.. bu değerlerden fazla gireceğiniz her değer ilave metraj getirecektir, ayrıca buraya gireceğiniz değer kesit sünekliğinizi olumsuz etkileyebilir... tavsiyem yönetmelik sınırlarına bağlı kalmanız... (programın default ayarlarına müdahale etmeyiniz..)
Not:
C25 için kiriş min. çekme pursantajı 0,00256
C30 için kiriş min. çekme pursantajı 0,00280
iyi çalışmalar...