Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Merhabalar projede rijit bodrum kattaki özellikle s1 s2 s4 s6 çok fazla donatı alıyor mimari projeyide göz önüne alarak kolon boyutları değiştirerek kayda değer bir sonuç alamadım çözüm olarak ne yapabilirim acaba teşekkürler.
Merhabalar projede rijit bodrum kattaki özellikle s1 s2 s4 s6 çok fazla donatı alıyor mimari projeyide göz önüne alarak kolon boyutları değiştirerek kayda değer bir sonuç alamadım çözüm olarak ne yapabilirim acaba teşekkürler.
Merhaba
önerilerim;
--hesap yapınca y yönünde 1. katta göreli kat ötelemesi kurtarmıyor, (perde ilave ediniz.)
--Kolon ve kirişlerde kapasite oranı kurtarmıyor fiber beton modeli ile hesap yaptırın,
--binanın yükünü azaltmak için duvarlarda kapı ve pencere yüklerini düşülebilir,
--çatı katında duvar yüklerini kaldırıp döşeme yüklerini azaltılabilir.
--merdiven mesnetlemesi yapılmamış, kenarların hepsi mesnetli kabul yapıldığından binanın davranışını değiştirebilir. (döşemelere ve perdeye mesnetlenmeli)
--radye temelde ilave donatı çapı fi8 alınmış çapı artırsanız iyi olur.