V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

r katsayısı

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan iluhi
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

iluhi

Yeni Üye
sistemi çözüp rapor almak istediğimde sistemde perdeler var ve r katsayısı 7 den büyük ibaresi çıkıyor. burdaki r katsayısı analiz ayarları altındaki TDY seçenekleri sekmesideki taşıyıcı sistem davranış katsayısı ile bir ilgisi varmı? NOT: TDY deki r 8 girilmiş. bu sorunun çzümü için ne yapabilirim.
 
Merhaba,

Evet raporda bahsedilen R katsayısı "Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı". Yapınızda perdeli çerçeveli taşıyıcı sisteminiz mevcutsa yönetmeliğe göre yüksek sünek yapılarda R katsayısını en fazla 7 alabilirsiniz. R katsayısının seçimiyle ilgili Deprem Yönetmeliği Tablo 2.5'i ve 2.5.2 maddesi altındaki ilgili maddeleri incelemenizi öneririm.
 