R katsayısı

1. ve 2. derece deprem bölgelerinde yapı tasarımının sünek olarak seçilmesi uygun olacağına göreç Bu bağlamda bu bölgelerde asmolen döşeme yapılması önerilmiyor. Ama yapılması gerekmesi halinde de asmolen döşemelerin süneklik düzeyi normal kabul edildiğinden, muhakkak perdeli bir tasarım yapılması gerekiyor. Bu bağlamda hesap yaptırılıken R katsayısı, asmolen ve perdeli bir sistemde normal seçilerek 4 olarak mı, kabul edilmelidir, yoksa perdeli bir çerçeve sistem gibi 7 olarak mı seçilmesi gerekir. Ya da karma sistem gibi kabul edilip 6 olarak mı kabul edilmesi daha uygun olacaktır.
 
Merhaba
asmolen döşemeyi 1. ve 2. derece deprem bölgesinde yapmak istiyorsan sistemin Alfa s'i 0.4'den fazla olması zaten birinci şart altındaysa izin yok perde kesitini artırman gerekli
karma sistemde Alfa s 0.4-0.66 arasında R'yi TDY 2007 2.5.4.1.c'de geçen formulu ile hesaplayıp 6'dan kucuk bir değer olarak hesaplayıp gireceksin
gene karma sistemde 0,66'dan buyuk alfas için R'yi 6 girebilirsin
alfaS 0,75'den büyükse sistemi normal sünek olarak da seçebilirsin.

ilgili maddeler 2.5.3 -2.5.4
 