V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

R=R ve R=4/5 R durumu

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan sans10se
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
R=4/5R perde + çerçeve sistemlerde kullanılmaması gerektiği konuşuluyor. İdecad 4/5R kullanılması hususunda uyarı veriyor. Ben de projemde R=R ve R=4/5R arasındaki farkı görünce bir şüpheye düştüm. R=R de göreli kat ötelemesi aşırı fazla çıkıyor.
 

Ekli dosyalar

R=4/5R perde + çerçeve sistemlerde kullanılmaması gerektiği konuşuluyor.
Bu konudaki farklı görüşler için Analiz ayarlarında seçenek bulunmaktadır.

1726210862447.png


Ben de projemde R=R ve R=4/5R arasındaki farkı görünce bir şüpheye düştüm. R=R de göreli kat ötelemesi aşırı fazla çıkıyor.

-Göreli öteleme değeri Denklem 4.33 te belirtildiği gibi Taşıyıcıc sistem katsayısı "R" ye bağlı olarak bulunmaktadır. R büyüdüğünde göreli öteleme değerleri de büyüyecektir.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

1726206292856.png
 
Bu konuyu yönetmeliğin ilk zamanlarında forumda uzun uzun tartışmıştık ve bahsi geçen sekme ortaya çıkmıştı.

 
İlave not:
Projenizde zemin sınıfı Zf türü kullanıcı tanımlı zemin. Zf türü bir zeminde "4/5 uygula" seçeneği tasarım sonuçlarında etkili değildir. R katsayısındaki değişim spektrum grafiğine işlenmelidir. ( R katsayısı değiştirilerek tasarım spektrumu tekrar tanımlanmalıdır.)
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
-Evet, Zf türü zeminlerde r katsayısındaki değişimler dikkate alınarak spektrum eğrisine işlenmesi gerekir.
- ilave olarak ; V11 sürümünde ZF türü zemin için Fs ve F1 değerlerinin girilerek daha kolay spektrum eğrisi tanımlama olanağı eklendi.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.