Herkese merhaba. İyi çalışmalar. Radye döşeme donatı yetersiz hatası alıyorum. Asma kat modellemesinden emin değilim.
Saygılarımla, kolay gelsin.
Önerilerim;
--radye döşeme ilave donatı aralıklarını 5 cm kadar düşürebilirsiniz,
--asmolen döşemede y yönünde perde var sınırlı seçemezsiniz, sınırlı seçmek için perdeleri kaldırmalısınız,
--karma seçmek içinde x yönüne perde ilave etmelisiniz,
--p7 perdesi ile s5 kolonunu grup perde yapın, (s5 kolonunu silin kısa başlık perdesi olarak girin)
--s9-s10 kolonları 6 m yükseklikte, dar kenarını 0.5 m az yapmayın,
--merdivenler mesnetlenmemiş,
--zemin kat merdivenini radye döşemeye mesnetlemek için su basman perdesi ilave edin,
--katlarda merdiveni mesnetlemek için d18 döşemesi alt kenarına kiriş ilave edin,
yukarıdaki düzeltmeleri yapsanız dahi asmolenli yapıları tbdy2018 cezalandırdığı için hesap kurtarması zor, kolon/kiriş/plak veya kaset çözümü yapmanızı öneririm.