Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Merhaba eklediğim datalar iki kütlenin dilatasyonla ayırmış olduğu datalar. Temelde temiz açıklık değerine müdahale edilmemiş olmasına rağmen temiz açıklık değeri daha küçük olan temelde kalınlık yetersiz uyarısı veriyor ve sebebini anlayamadım ?
herhangi iki kolon arasında kalan temiz açıklıklardan maksimumu hangisiyse ln olur ln/30 da izin verilen min temel kalınlığı olur sizin aslında kalınlık yeterli fakat program bunu bir şekilde algılayamamış müdahale etmek için radye temel betonarme hesap aksı edit komutuna girip x ekseninde kalınlık için temiz açıklık değerini manuel girerseniz sorun yaşamayacaksınız
Radye temelde de kalınlık kontrolünde kolonlar arasında mesafeye (Ln/30) bakılmaktadır.
Radyede hiç kolon olmadığı durumlarda kalınlık kontrolünde radye açıklığı dikkate alınır.
Projenizin taşıyıcı sistemi perdelerden oluştuğu için bu kontrol doğru yapılamamaktadır.
Kullanıcımız Burak Bey'in önerdiği şekilde "Betonarme Hesap Aksı Edit" komutu ile donatı akslarının -kalınlık kontrolü için temiz açıklık- satırına müdahale edebilirsiniz.
Durum notlarımız arasındadır.